KROHNEの超音波液面計OPTISOUND3010Cは時々不正確です

2015-06-01View Original

Thread Content

題名の通り、あるタンクの設計では媒体が比較的粘度が高いといった特性を考慮し、KROHNE製の超音波式液面計OPTISOUND3010Cを採用しました。現在、約3ヶ月間使用していますが、計量用ではないため、基本的には使用要件を満たしています。しかし、最近、たまに(3~4日に1回程度)短時間(2~3時間ほど続く)で大きな誤差が生じることがわかりました。しばらくすると問題は自然に解消され、正常に戻ります。たまに過剰検出が起きて、半日も苦労し、いろいろな方法を試してみたけど、最終的に容器の中身を空にしても依然としてフルスケールを表示する。本当に呆れる。無視すれば、しばらくすれば自然と治る。みんな、どういう状況か考えてみて
Reply #22015-06-02
この状況は、おそらくその2~3時間の間に、容器内の媒体や環境状態が変化したためでしょう。超音波は環境の影響を大きく受ける波であり、蒸気や泡、温度や圧力の変化によって影響を受けます。影響が激しい場合、計測器が音波のパターンを失うことで、タンクが満杯だと誤って表示されることがあります。これは実際にタンクが満杯であるという意味ではなく、計測器が戻ってくる音波を捉えられなくなっているためです。ですので、その期間中のタンク内の状態を確認することをお勧めします。
Reply #32015-06-04
超音波式液面計が発する音波は、周囲の環境に大きく影響されます。例えば、計器の周囲に高出力のモーターやポンプなどがあり、起動・停止時に電磁場を発生させて音波を妨げたり、振動も超音波式液面計の使用に影響を与えます。また、タンク内の環境や設置場所も重要で、タンク内の圧力、温度、水蒸気の凝結、泡などによって、計器が一時的に動作しなくなったり、間欠的に大きな誤差が生じたりします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.