DN950フランジにはどのガスケットが適していますか?

2015-06-01View Original

Thread Content

皆様、DN950のフランジにはどのようなガスケットが適していますか? 当社のDN950フランジには元々波形のガスケットが使用されていましたが、ずっと漏れが発生しており、大変頭を悩ませています。改善が必要ですので、ご指導をお願いします。ありがとう!
Reply #22015-06-02
DN950のガスケットを取り付けたり使用したことがあり、何かご経験やご意見のある方は、ぜひ情報を共有してください。よろしくお願いします!
Reply #32015-06-03
どのような形のフランジで、どんな使用条件ですか?
Reply #42015-06-03
DN950フランジは元々波形ゴムパッキンが使用され、媒体温度は330度、圧力は1.7Mpaです。
Reply #52015-06-03
温度は変動するでしょう? これほど大きなフランジで、しかも温度が高いため、適切に締め付けないと漏れやすくなります。まず、定トルクで締め付けることが望ましく、ボルトの締め付け順序も重要です。次に、温度が150度程度に上がったら一度熱間締めを行うべきです。第三に、工程上温度の変動が避けられない場合は、ボルトにディスクスプリングを取り付けることができます
Reply #62015-06-06
どのような資材を運ぶかによります。普通の場合は、テトラフルオロパッドを使えば十分です。しかし、フランジ面の平らさを保つ必要があります。ネジを締めるときは対称にしなければなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.