jx-300xpの設定について質問があります

2015-06-01View Original

Thread Content

IOポイントのアラーム設定要件は、SV:300 +DV:100でアラーム、-DV:80でアラームですが、ここでの「SV:300」とはどういう意味でしょうか?どう設定すればいいですか? ”+DV:100アラームとは、偏差アラーム設定の「高偏差」を100%に設定したことを指しますか? 皆様、ありがとうございます
Reply #22015-06-01
SV:300は与えられた値です
Reply #32015-06-02
SVはsetpoint value、つまり設定値のことです。DVはdeviation valueで、偏差を意味し、一般的にはDV=SV-PV(プロセス測定値)となりますが、DCSメーカーによって定義が異なる場合があります。 +DVとは正の偏差アラームで、偏差が100以上の場合にアラームが鳴ります。-DVとは負の偏差アラームで、偏差が-80以下の場合にアラームが鳴ります。中央制御システムを使ったことがないので、これはあくまで個人的な見解で、参考までにしてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.