高出力電動調節弁の電源供給の問題?

2015-06-03View Original

Thread Content

現在、あるプロジェクトを進めており、大型の電動調節バタフライバルブを多く使用しているため消費電力が大きく、合計で約10KWです。これをDCSと一緒に同じUPSで電力供給することは可能でしょうか?やはりEPSなどの他の電源を使い、関連する応用例がある人もいます。ありがとう。
Reply #22015-06-04
以前、私たちの工場は別々に電力を供給され、二か所で制御されていました。
Reply #32015-06-04
できれば別途電源を供給するか、重要でない負荷と一緒に電源を供給すること。
Reply #42015-06-04
私たちの380V ACの電動バルブの電源供給は電気専門部門が担当し、電気配電室から供給されます。制御信号は計装用DCSまたはSISから出力されます。220V ACの小型電動バルブは計装側で電源を供給すればよく、もちろんUPSの容量にもよりますが、重要度に応じて市電のみを使用しても構いません。
Reply #52015-06-04
この種の電動バルブは、電気で別途給電することを推奨します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.