モーターはいつDCSに電流信号を送信する必要があるのか?電流計は?

2015-06-03 View Original

Thread Content

電気機器や計器に電気制御の連動条件を与える際、表中の「電流信号」と「電流計」のオプションがよくわかりません。 電流計について:同僚によると、一般的に37KWを超えるモーターやインバーター式のモーター、または非常に重要なモーターには現場に電流計が設置されますが、それ以外のものには通常設置されません。電流計を取り付けると、通常は制御室にも電流信号が送られます。 しかし、電流計がなくても電流信号のみの場合もありますが、なぜでしょうか?電流信号と電流計、どちらがより重要で、設置する必要がありますか?
Reply #2 2015-06-03
電流信号は必須です。DCSを導入しているのですから、自動化の度合いも高くなります。それに、普通のものであっても電流信号が必要で、制御室から装置の運転状況をリアルタイムで監視できます。一方、電流計は現場での作業や点検を行う人々が見やすくするためのものであり、一般的には必要ない。一般的な大型圧縮機や抽出装置など、数百キロワット級のものには電流計は使われず、極めて重要な場所である深冷ユニットなどにのみ設置されます。 言ってしまえば、電流信号と電流計は、圧力変換器と圧力計の関係にあたる
Reply #3 2017-03-16
規格により、定格出力が37kW以上のものはすべて電流計を設置しなければならない
Reply #4 2017-03-18
通常の方法としては、インバータ制御付きのモーターの場合、インバータの通信インターフェースから直接DCSに信号を送信することができます。例えばRS485/MODBUS/RTUといったシリアル通信を利用すれば、1本の通信線で電流、電圧、インバータの周波数、PID調整などの一連のデータを送信でき、非常に便利です。一方、通常のモーターの場合、現場や盤上に電流計が設置されているので、その電流計が受け取る0~5Aの信号は必ず電流変換器から得られるものです。電流変換器の出力側に電流トランスミッタを接続し、0~5Aの電流信号を4~20mAのDC/1~5VのDCといった標準信号に変換することで、DCSシステムがそれを受信して表示することができます。
Reply #5 2020-06-14
電流信号と電流計は別物で、電流計は現場の作業員が見るものです。モーターが起動したら、電流は正常か?電流信号はDCSの中央制御室で確認され、もちろん記録して運用状況を分析することもできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.