加熱炉の燃料ガス圧力が非常に低い場合、圧力測定ポイントはどこに設置するのが適切か

2015-06-03View Original

Thread Content

題名の通り、皆さん、燃料ガスの圧力が低い場合、圧力測定ポイントは燃料ガス遮断弁の前に設置すべきか、それとも消火器の後ろに設置すべきかです。皆さんの装置はどのように設計されているのですか?
Reply #22015-06-03
確実に遮断弁の前だ。防火弁の後ろなんてあり得ない。遮断弁の後ろでは、一度連鎖反応が起きると復旧が非常に難しい。防火弁の詰まりはよくある問題で、好ましくない
Reply #32015-06-03
調節弁の前、燃料ガスの分液タンク、またはバッファータンクのいずれにも可能です。 調節弁の後ろにあってはならない。
Reply #42015-06-04
遮断弁と調節弁の前に設置すべきです
Reply #52015-06-05
ここに調節弁の後ろに設置すると、リレーは全く使用できなくなる。
Reply #62015-06-13
通常は緊急遮断弁の前に設置され、調整弁の後ろの圧力は一般的に非常に低い。調整弁の後ろにある場合、自己保護弁は機能しない
Reply #72015-06-14
私たちの装置にある2つの炉は、どちらも消火器の後ろに設計されています
Reply #82015-06-14
調節弁の後、遮断弁の前にあるはずです。理由:一つには、調節弁の後ろに圧力測定ポイントを設けて圧力を測定することで、炉内へ供給される燃料ガスの圧力を保つことができ、これが圧力測定ポイントを設置する目的でもある;二つ目は、遮断弁の手前では連動遮断後に迅速に復旧できるが、遮断弁の手後では連動遮断後の復旧が困難であることです。
Reply #92015-06-15
炉内へのガスの流れは、連動遮断弁、調節弁、消火器の順で、その後3つの圧力取り出しポイントが続きます。
Reply #102015-06-19
消火器の詰まりも、一般的には瞬時に起こります。消火器の後ろに設置する場合、消火器の後ろの圧力と燃料ガス管網の圧力から、消火器の圧力差をおおよそ把握することができます。スパークプルーフをいつ清掃するかを判断できます。 一度連鎖が起きれば、なぜ回復が難しいのでしょうか?もし配管の圧力が正常で、計器の表示不良が原因でリレーが作動しているだけなら、リレーをバイパスして遮断弁を開ければいいだけですよね。
Reply #112015-06-19
もし瞬間遮火器が詰まって瞬間遮火器の後ろの圧力が連鎖値を下回ったら、連鎖が起こってしまうのではないでしょうか?あなたが言う圧力測定ポイントを遮断弁の後ろに設置することについてですが、遮断弁の後ろに置くことにはどのような利点があるのでしょうか?もし連鎖反応が起きて遮断弁のリセットが必要になった場合、遮断弁の後ろにある圧力測定ポイントは間違いなく連鎖値を下回っているはずです。そうした連鎖値未満の状態で、本当にリセットに成功するのでしょうか?もしリセットに失敗し、依然として連鎖状態にある場合、バイパスを投入できるかどうかは正直わかりません。バイパスに投入できない場合、遮断弁を開けるのは手動でしかできません。あなたの判断通り、もし遮断弁の誤動作だとしたら、それは確認できるのでまだ話はしやすいですが、もし圧力計に問題があり現場で連鎖反応が起きた場合、それもあなたが知らない状態では、判断がさらに難しくなるのではないでしょうか。結局のところ、問題は遮断弁なのか、それとも圧力計なのか?もし圧力測定ポイントが消火器の後ろにあって、消火器が原因で連鎖反応が起き、しかもそれが一瞬の出来事だった場合、バルブの問題なのか、それとも圧力測定ポイントの計器の問題なのか、どう判断しますか?これが私の理解です。もっと交流しましょう!!
Reply #122015-06-20
もし瞬間的に消火装置が詰まったら、ストーブが正常に燃焼し続けると思いますか?直接連動させた方がましだ。 遮断弁の後ろに設置するのであれば、必ず連動バイパスを設けなければならず、手動で開けるなんてあり得ない。 遮断弁の誤動作は、計器の問題か、または消火器の一時的な詰まりが原因であり、これは確かに判断を難しくしています。しかし、この時に配管内の圧力が正常であれば、まず遮断弁を開いて防火器の後ろの圧力と調整弁の後ろの圧力を確認しましょう。もしどちらも非常に低い場合、防火器が詰まっている可能性があります。もし圧力がすべて正常値なら、それは切替弁の問題でしょう。 また、瞬間的な詰まりが起こる確率はかなり低いでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.