ヨコガワCS3000 お助けください

2015-06-03View Original

Thread Content

CS3000のトレーニング資料を見ると、次のような説明がありました。TAG.PV=0または1というのは理解できますが、TAG.PV=H/L/0というのはどういう意味でしょうか?

スイッチおよびアラーム出力スイッチの使用方法:
Condition:Tag name.Data item欄にはTag.PVを記入
Condition:Data欄の記入内容は1 OR 0に対応
Action:Tag name.Data item欄にはTag.PVを記入
Action:Data欄の記入内容はH OR L OR 0に対応

また、以下の説明もありますが、TAG.CSVにはなぜ0、1、2の3つの状態があるのでしょうか?誰か説明していただけませんか?
TAG.CSVデータ:0,1,2
Reply #22015-06-04
TAG.PV=H/L/0 これはTAGアクション時のパラメータで、ST16およびLC64で使用されます。そのうち、H/LはST16で使用され、L/0/1はLC64で使用されます。 TAG.CSVに0、1、2があるのはSIO機能ブロックに関連しており、バルブに対して0は閉じる命令、2は開く命令です;正逆転モーターの場合は、1が使われます。 これらの機能ブロックの利用説明を見ることをお勧めします。そうすれば理解しやすくなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.