みなさん、こんにちは!TRV(サーマルリリーフバルブ)について、ある取扱説明書を見たところ、この種のバルブは通常の運転時には入口・出口のバルブが閉じており、点検や停止時にのみ開くとのことですが、これでは非常に危険ではないでしょうか? 皆さん、ご議論ください。:)
Reply #22015-06-04
なぜTRVの前後のバルブが閉じているのか理解できません。開いているはずです。そうでなければ熱膨張したらどうするのでしょうか。どうやって圧力を逃がすのでしょうか
Reply #32015-06-04
私もそう思いますが、この種のバルブの排出量はどのくらいですか?
Reply #42015-06-04
通常、配管が清掃されず、両端のバルブが誤って閉じられるリスクがある場合に使用します。保護する配管の長さによりますが、具体的な数値は計算していません。私たちのDN200の配管では、約100メートル分にDN25のTRVを使用しています
Reply #52015-06-04
内部構造は一般的なPSVと大きく違いますか?
Reply #62015-06-04
申し訳ありませんが、開けて確認したことはありません。同じだと思います。温度による過圧も、結局のところは圧力の解放ですよね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.