会社から突然炉水の検査を頼まれ、途方に暮れました。達人のアドバイスをお願いします

2015-06-04View Original

Thread Content

昨年資格を取りましたが、形だけでした。ところがボイラーの水を検査する人が病気で休んでしまい、私が代わりにやらなければならなくなりました。いくつか分からない点があるので、皆さんに教えていただきたいです。私たちが使っているのは6T/Hの蒸気ボイラーです。1.給水とボイラー水の違いは何ですか?2.PH値はどのように測定しますか?3.フェノールフタレインアルカリ度と総アルカリ度の違いは何ですか?以前学んだ時は硬度、アルカリ度、塩化物イオンの実験しかしていませんでした。実際にやってみると本当に分からないことが多くて、ご指導をお願いします!ありがとう...
Reply #22015-06-04
へへ、他はわからないけど、pH測定ならpH計があるよ
Reply #32015-06-04
この投稿は最後に、小年糕によって2015年6月4日09:25に編集されました。販売されているものもありますが、タオバオで売られているものはあまりに安すぎて、使えるかどうかわかりません。私たちが以前購入したものは2000元でした。地元の化学機器店に行ってみるといいでしょう。
Reply #42015-06-04
個人的なアドバイスとして、まず投稿者は、6トンの蒸気ボイラー(作動圧力が必要)におけるボイラー水および給水の基準要求として、どのような項目を検査すべきか、そして各項目の具体的な要求値はいくつかを明らかにする必要があります。そして、これらのプロジェクトをどのように検査するか、どのような機器が必要かといったことです。
Reply #52015-06-04
1、フェノールフタレインアルカリ度:水中の全ヒドロキシドイオンと炭酸イオンの半分によって生じるもので、フェノールフタレイン指示薬を用いて滴定(pH8.3)して測定されるアルカリ度であり、通常はメチルレッド終点アルカリ度と組み合わせて用いられる。 総アルカリ度:水中でH+を受け取ることができる物質、つまり強酸と中和反応を起こす物質の総量を指し、メチルオレンジを指示薬として用い、(pH4.3)で総アルカリ度>フェノールフタレインアルカリ度となる。2、給水は軟水で、イオン交換樹脂を通した水である。炉水とはボイラー内の水で、その硬度は給水よりも高く、pH値も異なります。アルカリ度も給水より高い。実際、炉水は濃縮された給水である。
Reply #62015-06-04
給水とはボイラー用の水で、処理された化学水であり、pH計を使って測定されます。あなたが言う「鍋の水」というのはよくわかりませんが、出てくる蒸気のことでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.