私は化学プラントの計装工事に携わりました。 現場には温度、圧力、液面、電動バルブの回路が62個あります; 現場機器は東から西に並び、全長は48メートルです。 計器制御室は現場の反対側にあり、距離は30メートルです。 防爆配線箱が必要ですか? 防爆接続箱を追加することで、配線や故障の検出が容易になりますか? 皆さん、ご支援をお願いします。
Reply #22015-06-04
どんな化学プラントで、媒体の漏れによる静電気火花が爆発を引き起こすのですか?
Reply #32015-06-05
化学工業プロジェクトでは一般的に防爆が求められます
Reply #42015-06-05
防爆かどうかはプロセス媒体の要件であり、接続箱を使用することでケーブルを節約できる。
Reply #52015-06-05
1。配線箱は不要で、ケーブルの長さは平均して80~150メートル程度、つまり7、8キロメートル分の各種ケーブルです。規格が同じケーブルならまとめて使用できます。 2。接続箱を使い、メインケーブルは70~80メートルで、およそ10個の接続箱が必要です。1キロメートルのメインケーブルに、分岐ケーブル10X62を加えると800メートルくらいでしょう。 1キロメートル分のメインケーブルも必ずしも同じ規格とは限らず、各規格は1巻ずつしか注文できず、最低発注量もあります。。。。 BAO防止用の接続箱は1個2000円で、その下にはBAO防止用の部品も必要:ケーブルグランド/BAO防止用シール。合計で少なくとも25000円はかかります。配線箱や配線箱の端子接続にかかる工事費も必要です。 計算してみたところ、両者の費用はほぼ同じ(およそ5000円)で、さらに接続箱の端子もリスク要因です。総合的に見て、配線箱は使わず、ケーブルを直接制御室まで引くことをお勧めします。ただ一つ問題があります。将来的にテーブル(ケーブル)を増やすのは面倒で、ケーブルを再配線する必要があります;接続箱を使えば、メインケーブルを設置する必要はありません(予備のコアがあるため)。オーナーは投資とメンテナンスのバランスを慎重に考えることができます。。。
Reply #62015-06-08
皆様のご回答に感謝します。 上の人の言うことはとても正しいと思います。 防爆配線箱を設置することで、ケーブルの調達費用を節約できます。 故障の検出や回路の追加が容易になります。 後続の作業を円滑にします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.