Thread Content
整流変圧器の冷却には油風冷却器が使用されており、油ポンプを起動して間もなく、ポンプ軸のガラス視鏡にゆっくりと気泡が現れ、それはどんどん大きくなっていきます。また、ガス警報器の視鏡では、油の中にほこりのようなものが大量に見えます(これらは非常に微細な気泡だと思います)。時間が経つと軽いガスが検知されて警報が鳴り、油枕の下にある大きな視鏡にもガスが現れます。元々、整流変圧器でも同様の状況が発生したことがあります。最初は空気が混入しているのではないかと疑い、漏れがあると思われるファン2組を交換しました(整流変圧器1台にはファンが3組あります)。その後、ファンを2組だけ動かしても問題はなかったのですが、3組全てを動かすと、ガス警報器の視鏡で油の中にほこりのようなものが大量に見えるようになりました。最終的に、油ポンプの出口弁を半分だけ絞ってやると解決しました。しかし、今の方法ではこの変圧器には効果がありません。
あなたの変圧器はどれくらいの負荷を扱えますか?通常、変圧器の有効負荷率は75~80%が適切であり、80%を超えると変圧器は深刻な過熱を起こし、運転状態が悪化します。また、変圧器油からのガス発生も加速されます。もちろん、変圧器自体の品質問題や変圧器の故障状態も、変圧器油からのガス発生を加速させる可能性があります。あなたが説明されている変圧器の現象からすると、故障状態の可能性は低いです。
変圧器の一次側は35KV、二次側の最大電圧は279Vで、容量は15000KVAです。調圧段数は19段あり、1台の変圧器に2台の整流キャビネットが接続されています。各整流キャビネットの最大出力直流電圧は318V、電流は19KAで、通常の運転時の最大電流は16.5KAです。あなたが言う過熱の深刻な温度とは、いくつの度数ですか?私たちの変圧器は約8年ほど稼働していますが、ずっと問題なく動いています。ついでにもう一つ質問ですが、変圧器油はどのくらいの期間ごとに交換すればいいのでしょうか?変圧器油の耐圧が満たされなければ、このような現象は起こりますか?
変圧器油の温度上昇制御は、45度が限界温度です。通常の温度限界は、一般的に摂氏75度と設定されています(参考値です)。あなたが言う電流値なら問題ないはずです。変圧器の油質は、定期的に地元の電力供給会社で油質検査分析を行うことができます。油サンプルの炭化水素ガス含有量が過剰である場合、変圧器内で放電が発生しているか、変圧器オイルのフィルタリングまたは交換が必要であると判断できます。
当社では自社で耐圧試験を行うことができ、先日行った耐圧は36で、合計5回実施し平均値を出したところ、最低値は33でした。現在、変圧器は2組のファンで動作している(1組は油漏れが発生しており、最初に軽微なガス警報が出たのもこれが原因だった);もう1台はポンプシャフト部分に気泡があり、今も気泡が残っています。ガス警報器の視鏡部分にはほこりのようなものは見られません。現在、変圧器の温度は最高で62度ですが、当時の気温から計算すると、温度上昇は絶対に30度を超えていません。次に、電力会社に行って全面的な分析を行うつもりです。最後に、動作装置の専門家に原因を分析してもらえませんか
できれば電力会社に行ってスペクトラム分析のテストを受けることをお勧めします。そうすれば、変圧器が正常かどうかがわかります。