HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ホニウェルPKSシステムのFO調節弁のコンフィギュレーションについて

2015-06-04View Original

Thread Content

現場のFOバルブを設定する際、DCSの入力OP値と現場のバルブ開度表示が一致するようにするためには、どのような方法で設定を行っているのか知りたいです。PIDブロックのoutputを反転させる方法なのか、それともAOを反転させる方法なのか。そして、反転させた後でもPID制御の正負の作用が変わらないようには、どうすればよいのでしょうか
Reply #22015-06-04
1:まず手動でOP値を設定します。一般的なバルブでは、開度0%に対応して4mA、開度100%に対応して20mAですが、FO用のバルブはエアシャットタイプのため、開度0%でエア量が最大となる20mAに対応し、開度100%でエア量が最小となる4mAに対応します。PIDブロックの出力を反転させることは、AOを反転させることと同じです。2:自動調整PIDを使用する場合、圧力が上昇してバルブを開ける必要がある場合、FOであれFCであれ、どちらも正作用を使用しなければなりません。間違っていたら、大先輩方にご指摘いただきたいです。
Reply #32015-06-05
AOが逆転し、正反作用が設計通りに機能しない。すべての流量が逆方向の作用になるんだ。ふふ、これを覚えておいて、他のことも推し進めよう。
Reply #42015-06-05
AOCHANNEL機能ブロックの属性にはoutput directionという項目があり、FO式エアバルブの場合はreverseに設定する必要があります。それに応じて、FOバルブから導出されたPIDの正逆作用も反転させる。
Reply #52015-06-05
ありがとうございます。状況はこうで、設計との相性が悪く、構成側は頑固に設計通りにしようとして修正を拒み、設計側がその問題点を改善しない限りは変わりません
Reply #62015-06-05
ありがとう、私も同じように思います。反転させると正反作用に影響します
Reply #72015-06-07
これは難易度がとても高くて、言うのも面倒なんです
Reply #82015-06-07
コンフィグレーションにおいて、DACAモジュールでは出力の反転を変更できます。運転開始後はステーションで変更し、その後コンフィグレーションソフトウェアにて書き込むことでオンラインで修正可能です
Reply #92015-06-08
ええ、そうです。ステーションで変更する場合は、「上着」が必要になります。誤記でした
Reply #102015-06-08
AOチャネルでの反転は必然的であり、PIDの正逆動作については、現場のバルブポジショナーやアクチュエータ、およびDCSのPID機能ブロックを組み合わせて判断する必要がある。PIDの正逆作用を確定する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.