リレーの干渉は大きいですか?

2015-06-05View Original

Thread Content

皆様、リレーのノーマルオン信号を使ってDCSにモーターの状態を表示させたいのですが、ノーマルオン信号はどれくらいの距離まで伝送できますか?500メートルは大丈夫でしょうか?干渉は大きいですか?
Reply #22015-06-05
では、DCSのDOカードは電圧が供給されているはずです。これは主に、配線の抵抗値が大きいかどうかによります。もし抵抗値が大きければ、電圧降下も大きくなり、信号に影響を与えます
Reply #32015-06-05
500メートルなら問題ないはずです。DCSカードの一般的な電圧は24Vで、駆動電流は忘れましたが、メーカーによって大差ないはずです。1キロメートル伝送されているのも見たことがあります。 干渉の問題ですが、計器の施工規格に従えば、少なくともシールドケーブルを使用し、システムを接地する(規格通りに接地する)ことで問題はありません
Reply #42015-06-05
リレーには多くの種類があり、原理も異なります。 一般的に干渉を引き起こしやすいのは、電磁機械部品を備えたリレーであり、半導体部品のみで構成されたリレーが生じる干渉はかなり小さい。 このデジタル信号がどれだけ遠くまで伝わるかは、回路のインピーダンスや駆動電流および電圧の大きさによります。
Reply #52015-06-05
この距離の問題は、主にDCSのDIポイントにあるリレーが持つべき吸着力によって決まります。距離が遠すぎると抵抗が大きくなり、電流が不足するため、リレーが正常に作動しない可能性があります;一般的に、1.5号の糸を使えば、糸の品質が問題なければ1000メートルでも問題ありません
Reply #62015-06-05
リレーのディッシュポイント信号を使ってDCSでモーターの状態を表示するのは問題ありません。私たちもよくこの方法を使っていますし、500メートルでも問題ありません。この配線は電気部門が計装機器に供給しているので、干渉もそれほど大きくないはずです。単なるスイッチ信号に過ぎません。どのルートを通るか見てみよう。
Reply #72015-06-06
ドライサインは基本的に距離の影響を受けず、非常に遠い場合はわかりません。DI信号は強い交流磁場のある場所に近づけず、適切にシールドして接地してください。DIプログラミング時には、デジタルフィルタをかけて50Hzの干渉を除去すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.