タイトルの通り、DCSでインバータのフィードバック電流を新たに設定しましたが、表示値が現場での測定値と一致しません。これはどのような原因が考えられますか?
Reply #22015-06-05
この投稿は最終的にbudaoweng123によって2015年6月5日10時44分に編集されました。1、インバーターのデジタル・アナログ変換とDCSのアナログ・デジタル変換を経るため、必ず変換誤差が生じます。 2、回路に絶縁器を取り付けましたか?インバーターの電磁干渉が深刻で、さらに両端の電位が等しくない場合、誤差が生じます。 3、単純なミスで、両側の測定範囲が一致していない。
Reply #32015-06-05
DCSの測定範囲設定に問題はないか、インバーターの出力範囲がDCSと一致しているかを確認してください。マルチメーターを使ってインバーターの出力電流を測定し、正しい値になっているかを確認しましょう。その後、回路テスターを使って4~20mAの信号を送信してテストしてみてください:lol
Reply #42015-06-05
インバータの出力は適応性を高めるため、異なる出力接続が異なる信号規格(4-20mA、0-20mA、1-5Vなど)に対応している場合があります。まず接続に問題がないか確認し、次に両側の測定範囲が一致しているかチェックし、それでもダメなら両側にアイソレータを追加してみてください。
Reply #52015-06-05
それなら、どのメーカーのインバーターですか?シュナイダーですか?
Reply #62015-06-05
変換誤差がある場合、アイソレータを使えばいいのでしょうか?
Reply #72015-06-06
このような問題で最もよく見られるのは、測定範囲の設定が一致していないことです。。。。
Reply #82015-06-11
インバーターは一般的に1~5Vの信号を出力するので、対応しているか確認してみてください
Reply #92015-06-17
インバータの電流フィードバックには、出力ゲインを調整できるパラメータ設定があるよね?
Reply #102015-06-18
ほとんどの場合、測定範囲の設定に問題があるか、または変換プログラムが直接呼び出されているのか、自分で作成したものなのかです〜!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.