最近、工程の反応浮球式液面スイッチが警報を出さなくなりましたが、考えられる原因は何でしょうか?
Reply #22015-06-05
確認してみてください。フロートの動作に問題がなく、配線にも問題がなければ、残りはほとんどがリードスイッチが壊れているということです。
Reply #32015-06-05
壊れたら新しいものに交換してください。ボールが動かない場合は清掃するか、サーミスタが壊れている可能性があります。長期間使用した場合は新しいものに交換しましょう。必要であれば、サイト内でお問い合わせください
Reply #42015-06-05
回線に問題なければ、サーミスタが壊れている可能性が高いです
Reply #52015-06-05
まず配線とフロートスイッチを確認し、接点の動作に反応があるかを測定します。反応がなければ交換してください
Reply #62015-06-05
フロート式液面スイッチは壊れやすく、長く使ったら交換する必要があります
Reply #72015-06-05
浮き球スイッチは、1年に1回交換する。交換しなければ、すぐに故障します!
Reply #82015-06-06
こんなに信用できない……どのメーカーのがましなんだろう
Reply #92015-06-06
浮子スイッチは常に浮き上がり、沈んでいく。常に動いているため、損傷や故障は避けられない。他の制御方式に変更できれば、もっと良いのではないでしょうか?
Reply #102015-06-06
考えられる原因は、浮き球や連杆の脱落(最も一般的)です;接点の損傷;接続部の錆による剥離;回線切断;警報器の故障.......
Reply #112015-06-06
目測。液面の上下に妨げられることなく移動できる。
Reply #122015-06-08
必要であれば、当社にご連絡ください。当社の製品は1年間保証が付いており、品質は万全です
Reply #132015-06-08
学*学*。みんなの言うことには一理ある
Reply #142015-07-15
浮き球の問題かどうか確認してください
Reply #152015-07-16
浮き球や配線に問題がなければ、それはサーミスタの問題です。サーミスタの問題の場合は、1.品質の問題を確認する必要があります。2. 温度が高すぎるとリレーが損傷します。3. 静電容量がリレーの実際の容量を超えている。もし最初のタイプなら、良い乾電池スイッチに交換すればよいです。2種類か3種類なら、製品を交換する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.