HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

技術相談:杭打ちが終わったら、いつ基礎図ができますか

2015-06-05 View Original

Thread Content

この投稿は最後にhesonchang214によって2015年7月25日11時06分に編集されました。設計院は杭基礎の図面を作成したものの、杭の検査報告が出るまで基礎の図面は作成できないとのことですか?なぜでしょうか?
Reply #2 2015-06-05
そんなことはない。これはおそらく設計院の言い訳だろう。通常は地質調査報告が出て、発注者の要求が出れば、どれくらいの大きさのタンクやどのような機器かといった他の専門分野の情報も踏まえて、基礎図面を作成できる
Reply #3 2015-06-06
ありがとうございます。つまり、杭の検査報告書を用意しなくても、設計事務所が発注者に基礎図を送ればよいということですよね?杭の検査報告書がなくても、基礎図の設計には影響しませんか?
Reply #4 2015-06-06
杭打ち図の条件 (1)全体計画の確認が完了している。 (2)大型機器の発注が完了し、基礎条件が回復した。 (3)詳細調査報告書が出ました。 (4)試験杭報告書。
Reply #5 2015-06-22
設計院は、杭基礎の試験報告書を確認し、それが基礎図面の設計条件を満たしているかをチェックする必要がある。もし条件を満たしていない場合は、補強措置(例:追加杭の打設、基礎の拡大、補強材の追加など)を提案しなければならない。 しかし、杭基礎図を提出した後は、引き続き基礎図を順次提出しなければならない。
Reply #6 2015-06-25
こんにちは、機器の発注を完了させる必要があるということですか?もし基礎工事に杭打ちが必要な場合、まだ多くの機器の発注が済んでいないのに、すでに杭の配置図が作成されているようですが、これはなぜでしょうか?
Reply #7 2015-06-25
こんにちは、杭打ち図と地盤処理図の違いは何ですか?順番はありますか?
Reply #8 2015-06-25
地盤処理は杭基礎よりも広い範囲を意味し、地盤処理には、孔内深層強打法、置換盛土法、強打法、砂石杭法、振動衝撃法、セメント土混合法、高圧噴射注入法、予圧法、締固めセメント土杭法、セメント・フライアッシュ・砕石杭法、石灰杭法、灰土圧密杭法および土圧密杭法、柱槌衝撃拡大杭法、単液ケイ化法、アルカリ液法などが含まれる。 杭基礎は、地盤処理の多くの方法のうちのほんの数つに過ぎません。
Reply #9 2015-06-25
順序については、設計上の要求次第であるかもしれないし、ないかもしれない。
Reply #10 2015-06-25
高出力ポンプや圧縮機などの一部の動力機器、または水素化反応器や工業炉など、工場での再設計が必要な非標準機器については、設計を進めるために工場からの資金投入が必要となります。また、ある種の標準的な機器や、負荷を計算できるように設計された非標準機器、あるいはデータを把握できるように設計された機器の場合は、データやパラメータがあるため、発注しなくても設計を行うことができる……
Reply #11 2015-06-26
設計院が機器の重量を確認できれば、機器の外形については、発注後に条件を変更する必要はありません。確認できない場合は、必ず条件を戻さなければなりません。例えばタワーで、各メーカーが作る案は直径や高さなど、それぞれ異なります。
Reply #12 2015-07-24
杭打ちが終わったら、まず杭打ち報告書を取得しましょう。これは工事に不可欠なものです。しかし、これは彼らが基本図を作成することには関係ありません。前提として、全体計画の確認が完了し、大型機器の発注も済んでおり、基礎条件に関する報告や試験杭の報告も完了していることです。
Reply #13 2015-07-25
設計院は杭基礎図を作成し終え、杭の検査報告が出てからでないと基礎図を作成できないと言った。理論上は
Reply #14 2015-09-01
杭基図と基礎図は同時に作成されるもので、順序など存在しない。これは設計院の言い訳に過ぎない。なぜなら、地質調査を行い地質報告が出れば、基礎図と杭基図はすぐに決定できるからだ。
Reply #15 2015-09-28
すべての図面は一緒に作成できますが、工事は同時に行うことはできず、必ず順序があります。設計に時間を確保するために、まず杭基礎の図面を作成し、その後で基礎の図面を作成することができます
Reply #16 2015-10-20
設計院は既存の資料に基づき、杭打ちと同時に地盤設計を行うべきであり、杭打ちデータは単なる検証や確認のためのものに過ぎない。
Reply #17 2015-10-29
規定により、まずは杭の試験を行い、その結果に基づいて杭基礎の設計を行う必要がある
Reply #18 2016-11-16
検査報告書を取得してから、基本図を作成すべきだ。あなたの杭が必ずしも設計上の要求を満たせるとは限らないからで、これは基礎床版の設計に関わってきます。例えば、検査結果によって杭の位置図に示されている杭の耐荷力要件を下回った場合、設計上で補強杭を打つ措置が取られ、元々の2本の杭の支持台が3本または4本になることがあります。杭基工事の前に試験杭を打った場合、検査が終わるのを待たずに基礎を作ることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.