この投稿は、2015年6月5日18時54分に412434154によって最終的に編集されました。反応釜の圧力は変わらず、圧力センサーが正しく測定している最中に突然最大値に跳ね上がり、数秒間その状態が続いた後、再び正しい測定値に戻りました。この状況は何が原因で起こるのでしょうか?どう解決しようか?圧力変換器自体に故障があるのでしょうか?
Reply #2 2015-06-05
石家荘フィーグ、0–0.1MPa
Reply #3 2015-06-06
この場合、まずはトランスミッターの周囲に干渉がないか(主に電磁干渉)を確認する必要があります;トランスミッターの動作用24V電源は安定しているか;回線は正常か、各接続端子の接触は良好か;計器が安定しているかを表示;最後はトランスミッターの性能の問題です.............
Reply #4 2015-06-06
主な問題は、計器自体のノイズ耐性が低いことで、他ブランドに交換することをお勧めします
Reply #5 2015-06-17
SWP天津昌晖自動化計器有限公司が、あなたの悩みを解消します。あなたにとって最適な選択です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.