シーメンスポジショナーの調整弁の振動

2015-06-06View Original

Thread Content

当社にはシーメンス製の位置決め装置を搭載した調節弁、すなわちエアバルブが1台ありますが、最近出力に振動が生じています。作動圧力は300kpaで、プロセスでは通常50から60の範囲で微調整が行われています。現場で点検したところ、入力側の空気供給部から漏れがあることが判明し、締め付け直すと漏れはなくなりました。自動調整を行った後はかなり改善されましたが、依然としてわずかな振動が見られます。バルブ芯の点検および処理を行いましたが問題はありませんでした。バルブシャフトにはわずかな摩耗が見られましたが、研磨後に潤滑を施せば問題ないでしょう。また、減圧弁の出力時にも振動や不安定さがあり、圧力を350kpaに調整しても状況は変わりませんでした。これが何か関係があるのかどうか分からず、専門家の方々にご教示いただきたく思います。
Reply #22015-06-06
シリンダーに漏れがないか確認してください。エアラインにもまだ漏れている箇所があるのではないかと思います。または、ポジショナーの圧電バルブが損傷している可能性があります。
Reply #32015-06-06
エアラインはチェックしましたが、漏れている箇所はないようです。シリンダーは確かにチェックしていません。圧電バルブの損傷はどうやって判断するのでしょうか?
Reply #42015-06-06
確かに疑問はあるが、加工によるバルブの切り替えは面倒でいつでも試せないため、減圧弁を交換したいと思っている。
Reply #52015-06-06
最も簡単な判断方法は、新しいポジショナーや圧電バルブモジュールに交換することです。
Reply #62015-06-06
うん、もしこれ以上ずっと変動し続けるなら交換を検討しないとね。教えてくれてありがとう。:)
Reply #72015-06-06
“「減圧弁の出力時に振動する」のは、減圧弁が不安定で空気供給源に変動が生じているためかもしれません。別のものに交換してみてください......
Reply #82015-06-06
ええ、交換を検討しています。ありがとうございます!
Reply #92016-04-07
工程前後の圧力差を確認し、圧電バルブの問題かもしれない
Reply #102016-09-09
私は圧電バルブの問題だと思います
Reply #112016-09-09
まず減圧弁の出力ガス源の変動問題を解決し、その後でポジショナーの問題を考えるのが正しいアプローチです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.