この問題はとても奇妙です。現場の計器では0~6Kpaの差圧式流量変換器が使われており、データシートには0~5000 Nm3/hと記載されています。しかし、DCSでは0~8000 Nm3/hと表示されます。DCSはホニウェルのPKSシステムで、C300コントローラーを使用しています。現場で計器がフルスケールになると、DCSには20mAの信号が送信されます。したがって、DCSの画面に表示される流量が8000であれ10000であれ、フルスケールと表示されるはずです。しかし実際にはDCSでは5000 Nm3/hとしか表示されません。私の考えでは、DCSの設定は単なる表示機能だけではなく、AIポイントからの20mAの値を何らかの補助機能や別の手段を通じて計算し、5000 Nm3/hという値に変換しているのだと思います。そのため、DCSの画面に表示される流量の値がどれであっても、最大で5000 Nm3/hとしか表示されないのでしょう。私の考えが正しいかどうか、ご指導いただけますと幸いです
孔板流量計でしょう。孔板の設計仕様書によると流量の上限は5000なので、DCSにおける測定範囲の上限も5000に設定すべきであり、8000ではありません。こちらの8000はパラメータ設定前の値のはずで、正しくパラメータを設定すれば5000になるはずです……
以前はCS3000を扱っていましたが、測定範囲がPVIブロック内にそのまま記載されている場合(他の処理を経ずに)、20mAが入力されるとDCSの画面には測定範囲の上限値が表示されるはずです。PKSでは測定範囲はどこに記載するのでしょうか
それは孔板です。これが5000であることは分かっています。つまり、20mAがDCSに入っているのに、なぜフルスケールが表示されないのかということです(DCSのスケールが正しいかどうかは関係なく、20mAを受信している以上、フルスケールになるはずです)
“しかし結果として、DCSには「5000 Nm3/h」と表示されるのです。5000ってつまりフルスケールでしょう.....
DCSの画面は0~8000なのですが、5000まで表示されると既に20mAの信号です
標準的な信号源を使って18または19mAと表示した場合、数値が5000未満であれば、DCSの設定されたレンジは正しいということです。画面上の8000は間違っています。もし数値に変化がなければ、DCSに問題があるということです(ハードウェアかソフトウェアのどちらかかもしれません).....
間違いなくDCSの問題だ。どの段階かは分からないが、私の4-20mAはちょうど0-5000に対応している。現場には問題ないので、20mAがDCSの画面表示上の8000になってしまう点が気になっている
まず、あなたのDACAブロックが線形か平方根かを確認し、次に測定範囲を決めます。次に、下位のコンフィグレーションに入って、補償ブロックが使用されているか確認してくださいEQA/EQBを使用。。。。その式を代入して計算する。
EQA/EQBって何のブロックですか?簡単に説明していただけますか?ありがとうございます
しばらくしてDCSのスタッフに聞いてきて、また返信します
EQAなどの式は、配管内の流体の媒体に応じて選択される式です。
質問ですが、PKSシステムのDCSでは、設定時には0~5000の範囲のデータを使用しているのに、画面上では0~8000に変更するのを忘れてしまったということはあり得ますか?
そんなことはない。下位の設定で定義した範囲が例えば0~5000の場合、線形な関係であれば上位のHMIでは最大値が5000になり、8000にはなりません。もう一つは平方根を取ることですが、それはあなたの場合は関係ないでしょう。おそらく測定範囲の定義が間違っているだけで、修正すれば大丈夫でしょう
通常、AIの20mA信号はフルスケールで表示されるはずですが、私の場合はフルスケールが表示されません。これは、あなたが言うように中間に補正回路か何かが追加されていて、そのためフルスケールが表示されず、スケールの大きさに関係なく最大値が5000と表示されるのでしょうか
さっき聞いてみたんだけど、補償ブロックが全くないのに平方根を取るなんて、それはおかしいよ
基底のロジックアルゴリズムはどのようなものですか?
DCSの担当者に聞いたら、AIは速くてデータ収集もすぐできる。他には何もない