差圧流量変送器の現場表示はフルスケールだが、DCSではフルスケールではない

2015-06-06View Original

Thread Content

この問題はとても奇妙です。現場の計器では0~6Kpaの差圧式流量変換器が使われており、データシートには0~5000 Nm3/hと記載されています。しかし、DCSでは0~8000 Nm3/hと表示されます。DCSはホニウェルのPKSシステムで、C300コントローラーを使用しています。現場で計器がフルスケールになると、DCSには20mAの信号が送信されます。したがって、DCSの画面に表示される流量が8000であれ10000であれ、フルスケールと表示されるはずです。しかし実際にはDCSでは5000 Nm3/hとしか表示されません。私の考えでは、DCSの設定は単なる表示機能だけではなく、AIポイントからの20mAの値を何らかの補助機能や別の手段を通じて計算し、5000 Nm3/hという値に変換しているのだと思います。そのため、DCSの画面に表示される流量の値がどれであっても、最大で5000 Nm3/hとしか表示されないのでしょう。私の考えが正しいかどうか、ご指導いただけますと幸いです
Reply #22015-06-06
孔板流量計でしょう。孔板の設計仕様書によると流量の上限は5000なので、DCSにおける測定範囲の上限も5000に設定すべきであり、8000ではありません。こちらの8000はパラメータ設定前の値のはずで、正しくパラメータを設定すれば5000になるはずです……
Reply #32015-06-06
以前はCS3000を扱っていましたが、測定範囲がPVIブロック内にそのまま記載されている場合(他の処理を経ずに)、20mAが入力されるとDCSの画面には測定範囲の上限値が表示されるはずです。PKSでは測定範囲はどこに記載するのでしょうか
Reply #42015-06-06
それは孔板です。これが5000であることは分かっています。つまり、20mAがDCSに入っているのに、なぜフルスケールが表示されないのかということです(DCSのスケールが正しいかどうかは関係なく、20mAを受信している以上、フルスケールになるはずです)
Reply #52015-06-06
“しかし結果として、DCSには「5000 Nm3/h」と表示されるのです。5000ってつまりフルスケールでしょう.....
Reply #62015-06-06
DCSの画面は0~8000なのですが、5000まで表示されると既に20mAの信号です
Reply #72015-06-06
標準的な信号源を使って18または19mAと表示した場合、数値が5000未満であれば、DCSの設定されたレンジは正しいということです。画面上の8000は間違っています。もし数値に変化がなければ、DCSに問題があるということです(ハードウェアかソフトウェアのどちらかかもしれません).....
Reply #82015-06-06
間違いなくDCSの問題だ。どの段階かは分からないが、私の4-20mAはちょうど0-5000に対応している。現場には問題ないので、20mAがDCSの画面表示上の8000になってしまう点が気になっている
Reply #92015-06-06
まず、あなたのDACAブロックが線形か平方根かを確認し、次に測定範囲を決めます。次に、下位のコンフィグレーションに入って、補償ブロックが使用されているか確認してくださいEQA/EQBを使用。。。。その式を代入して計算する。
Reply #102015-06-06
EQA/EQBって何のブロックですか?簡単に説明していただけますか?ありがとうございます
Reply #112015-06-06
しばらくしてDCSのスタッフに聞いてきて、また返信します
Reply #122015-06-06
EQAなどの式は、配管内の流体の媒体に応じて選択される式です。
Reply #132015-06-06
質問ですが、PKSシステムのDCSでは、設定時には0~5000の範囲のデータを使用しているのに、画面上では0~8000に変更するのを忘れてしまったということはあり得ますか?
Reply #142015-06-06
そんなことはない。下位の設定で定義した範囲が例えば0~5000の場合、線形な関係であれば上位のHMIでは最大値が5000になり、8000にはなりません。もう一つは平方根を取ることですが、それはあなたの場合は関係ないでしょう。おそらく測定範囲の定義が間違っているだけで、修正すれば大丈夫でしょう
Reply #152015-06-06
通常、AIの20mA信号はフルスケールで表示されるはずですが、私の場合はフルスケールが表示されません。これは、あなたが言うように中間に補正回路か何かが追加されていて、そのためフルスケールが表示されず、スケールの大きさに関係なく最大値が5000と表示されるのでしょうか
Reply #162015-06-06
さっき聞いてみたんだけど、補償ブロックが全くないのに平方根を取るなんて、それはおかしいよ
Reply #172015-06-08
計測器の出力電流が20mAだと測定しましたか?
Reply #182015-06-08
20mA標準信号、間違いない
Reply #192015-06-08
基底のロジックアルゴリズムはどのようなものですか?
Reply #202015-06-08
DCSの担当者に聞いたら、AIは速くてデータ収集もすぐできる。他には何もない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.