Thread Content
こちらで新たな問題が発生しました。孔板式差圧流量変換器の20mA信号をAIポイント経由でDCSに送信しても、フルスケールが表示されないのです。これはどういうわけでしょうか
20 mAを直接流して、DCSが何を表示するか見てみませんか?
私は信号発生器から直接20mAの信号を入力しているのですが、DCSの表示範囲は0~8000なのに、20mA入力すると5000と表示されます。おかしいなと思って、設定で何か特別な処理がされているのではないかと疑いました
このように試してみてください。それぞれ4、8、12、16、20ミリアンペアと入力し、理論値と一致するか確認してみてください
線形かどうかと言いたいんですよね?線形なら、DCSの測定範囲が0~5000【4, 8, 12, 16, 20】なら全て一致します。DCSの測定範囲を5000に変更すれば大丈夫だってこともわかっています。でも、なぜ0~8000の時はフルスケールにならないのかが理解できません
それはわかりませんね。5千を超えたら5千と表示されるか試してみてください
DCSプログラムで設定されている測定範囲は0~8000ですか?
上限は8000に設定されているのでしょうか。また、信号の減衰についても考慮する必要があります。どうぞご指導をお願いいたします
:あなたの送信器からDCSに送られるのは差圧信号で、DCSでは二乗根処理や温度・圧力補正が行われるため、フルスケールにはなりません。この説明で分かりますか?
1.この状況は、DCSの設定時に何らかの上限値が測定範囲よりも低く設定されている可能性が考えられます。
2.また、現場の計器で40mAと表示されているのであれば、カード端子から直接20mAを供給してみることをお勧めします。現場からキャビネットまでの配線に接地不良やその他の不具合があり、電流が分流している可能性があります。
3.マルチメーターを使って、発生器から出力されている電流が本当に20mAか確認してください。信号発生器の電流出力が理想的な値ではないという可能性も十分にあります
この投稿は最終的にFightingNowによって2015-6-6 22:24に編集されました。一体何が起こったのでしょうか?大神、急いで来て!!…本来なら、線形性は変わらず、電流信号は線形的に0~5000に対応するはずだが、実際には8000だ。一般的に数学の問題として考えると、先頭に係数K=5/8が加わり、線形の傾きが変更されるということです。DCSと関連付けるとなると、システム内でどのように処理されるのかは分かりません!温度圧力補償??係数?はは! もしあなたの言うことが事実だとすると、外部要因は除外されるはずで、DCSシステムの問題であると思われます。DCSの測定範囲を変更してから試してみることをお勧めします。例えば4000に変更し、その後4~20mAの信号を送って、対応する流量がどれくらいになるか確認してみてください!信号が0~4000と対応している場合、つまり測定範囲は5000に制限されていることになります。もし信号が依然として0~5000に対応しているのであれば、DCSの測定範囲変更は無効になっているということです。なぜ無効なのか、その原因をさらに調べてみましょう。もし信号が現在設定しているレンジの5/8に対応しているなら、本当に線形性に係数Kが加えられている可能性があります。 これで問題は解決するはずですよね?私はDCSの設定についてはよくわかりませんので、このように分かりやすく説明するしかありません。それでもダメな場合、もしそれが非常に重要なデータベースであるなら、私なら専門家に助けを求めるしかないでしょう!急いで問題を解決しましょう。
DCSを担当している人に尋ねてみたら、単純に平方根を取るだけで、他の補正要素はないとのこと。変だな、20mAがフルスケールに相当するなんて間違っているのでは?
中央制御と現場の測定範囲は一致していないのですか?
そう、つまり測定範囲が合っていないんだ。現場の部分は抜きにして、そのまま20mAの信号を加えてもフルスケールにはならない。DCSでは平方根処理を行っただけだ
マルチメーターを使って、信号発生器の電流が本当に20mAかを測定してください。もしそうなら、現場の問題ではないため、DCSの設定を確認してください。設定に問題がなければ、このポイントの2本の線を交換し、そのカード内の他のチャネルで試してみて、チャネルの故障を除外してください
この問題は基本的に保留状態で、DCSのスタッフも何が起きているのかわからない
DCSはどこのかというと、エリーシーのものに遭遇したことがあります。データベースの設定を変更してダウンロードした後、測定範囲は変更されたように見えましたが、実際には元の測定範囲のままでした。テクニカルサポートに尋ねると、コントローラーの設定で変更がうまく行われていないとのことで、わざわざコントローラーの設定画面で修正すれば大丈夫だと言われました