独立したPLCシステムを利用して、遠隔地からのDCS制御をどのように実現するか?

2015-06-07View Original

Thread Content

もしそれが実現できたら、独立モジュールは機能しなくなるのでしょうか?チャネルの問題が解決すれば、実現できるのでしょうか?
Reply #22015-06-07
一般的には、自社の独立したPLCシステムに、サードパーティとの通信をサポートする通信カードを追加し、DCS通信を利用してPLCを制御します
Reply #32015-06-07
以前も同じような状態でしたが、通信はできても遠隔操作は実現できませんでした。
Reply #42015-06-08
それは、そのポイントに対するPLCの設定が読み取り専用か読み書き可能かによります。読み取り専用の場合は読み取ることしかできず、制御することはできません
Reply #52015-06-08
遠隔制御を行うには、PLCにイーサネット通信モジュールを装着し、キャビネット内にRJ45から光ファイバーへ変換する装置を設置します。コンピュータ側にも光ファイバーからRJ45へ変換する装置を設置し、上位機のソフトウェアで直接PLCを読み取ればよいのです。もちろん、両端で同じプロトコルを用い、アドレスや読み書きの規則を事前に定めることで、DCSからPLCを遠隔制御することも可能です
Reply #62015-06-11
DCSハードウェアで制御する場合、ModbusインターフェースやProfinetインターフェースを使ってDCSハードウェアに接続できます。 DCS HMIで直接読み取れる場合は、OPCを利用することを推奨します。伝送速度と干渉はどちらもずっと少ない。
Reply #72015-06-11
PLCとDCS間の通信は確立されているが、遠隔操作ができない場合、基本的には4階で説明した設定時にDCSがPLCのデータを読み取るだけで書き込みを行っていない状態です。 また、通信手段は信頼性に欠けるため、重要な遠隔制御ポイントでは、一般的に通信を用いずにハードウェア接続方式が採用されます。
Reply #82015-06-11
通信距離に応じて適切な通信プロトコルとリンク媒体を選定し、その後でPLCの通信モジュールを選ぶことになります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.