1、先日、誰かが会社を検査に来て、「発電機室に3立方メートルのディーゼルタンクが設置されており、建築規則に違反している」と指摘しました”; 2、「安全検収評価報告」では、この建物の火災危険度は丙類と評価され、耐火等級は二級となっている。我が国のディーゼル燃料の大部分も丙類に分類されており、これに適合しているはずである。 3、建規5.4.13は「民間建築物のディーゼル発電機」について定めている。。。総貯蔵量は1立方メートルを超えない。。。”化学工場にも適用できるのでしょうか? 検察官の意見は正しいのか、どのように是正すべきか?皆さん、アドバイスをお願いします:hug::hug::hug:
Reply #22015-06-08
1、第5章は民間建築を対象とした章です。2、工場内の発電機室は補助生産施設に該当し、建築規則第3.3.7条を適用すべきである。参考までに。
Reply #32015-06-08
見ました、ここで言う工場というのは発電機室も含まれますか?
Reply #42015-07-28
工場の生産に必要なディーゼル発電機室は、「民間建築電気設計規範」JGJ16-2008に従って設計する必要があるのでしょうか?「民間建築電気設計規範」では、機械室および油貯蔵室の火災危険度を丙類とし、耐火等級は一級とすることが求められている。
Reply #52015-07-29
ディーゼル発電機室は建築物に該当し、建築基準法の要求を満たす必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.