蒸気配管の勾配に関する設計要件は?

2015-06-08View Original

Thread Content

蒸気配管の勾配には何か要件がありますか?ボイラー側に傾斜しているのか、使用箇所側に傾斜しているのかにより、どの程度離れた場所にドレンバルブを設置し、どの程度離れた場所にU字管補償器を設置すべきか?
Reply #22015-06-10
水平に設置される配管には適切な勾配が必要であり、勾配の向きが蒸気の流れる方向と同じ場合はi=0.003の勾配を用い、逆の場合は勾配をi=0.005~0.01まで大きくする必要がある。主管の反転部および末端にはドレン装置を設置するべきである
Reply #32015-06-25
傾斜は風向きに沿った方が良い。形状補償は、配管の熱膨張が撥水性によるものではないことに対応するものです。水平配管に低点がない場合、展開長さごとに150メートルごとに排水点を設置する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.