エポキシ亜鉛富化下地塗料の1平方メートルあたり使用量
Thread Content
エポキシフッ素亜鉛下地塗料の1平方メートルあたりの使用量を計算するために必要なパラメータ:比重:2.4kg/L、体積固形分:66%(注意:これは体積固形分であり、質量固形分や亜鉛含有量などではありません)、乾燥膜厚:50μm(無気噴射)。計算方法:1キログラムまたは1リットルのエポキシフッ素亜鉛下地塗料で塗装できる面積;(1000×固体分率)÷(比重×乾膜厚さ)例:エポキシ富亜鉛下地塗料 (1000×66%)÷(2.4kg/L×50μm)=5.5㎡/kg
上記で算出された数値は理論上の使用量に基づくものであり、実際の使用量とは異なります(消費量が計算されておらず、実際の施工での消費量については当社では算出できません)。
新しい鋼材用サンドブラスト処理済みエポキシ富亜鉛下地塗料の使用量:
項目 無気噴射 有気噴射 刷毛塗り
1平方メートルあたりの使用量(kg/㎡) 塗布率(㎡/kg)
1平方メートルあたりの使用量(kg/㎡) 塗布率(㎡/kg)
1平方メートルあたりの使用量(kg/㎡) 塗布率(㎡/kg)
広範囲 0.25 3.92 0.27 3.66 0.24 4.06
狭範囲 0.30 3.33 0.29 3.43 0.22 4.40
フレーム 0.33 2.96 0.36 2.74 0.23 4.21
二次除錆用エポキシ富亜鉛下地塗料の使用量:
項目 無気噴射 有気噴射 刷毛塗り
1平方メートルあたりの使用量(kg/㎡) 塗布率(㎡/kg)
1平方メートルあたりの使用量(kg/㎡) 塗布率(㎡/kg)
1平方メートルあたりの使用量(kg/㎡) 塗布率(㎡/kg)
広範囲 0.27 3.66 0.29 3.43 0.26 3.78
狭範囲 0.30 3.33 0.30 3.33 0.23 4.21
フレーム 0.33 2.96 0.36 2.74 0.23 4.21
エポキシ富亜鉛下地塗料は、乾膜厚さが50μmの場合、1kgあたり約4㎡の面積を塗装することができます。(上記の塗料使用量の算出根拠は、熟練した作業員がエポキシ亜鉛プライマー製造メーカーが提示する施工工程に従い、塗料の無駄をできるだけ減らすことにあります。そのため、実際の使用量は若干異なる場合があります。