差圧レベル計の調整範囲の不具合

2015-06-08View Original

Thread Content

差圧レベル計を水上で輸送した際、測定範囲を水で計算してしまい、元に戻すのを忘れてしまいました。そのため、原料供給後、差圧液面と現場のマグネットフラップ液面が一致しません。元に戻すにはどうすればよいでしょうか?移行量と混在していますか??バカだから詳しく答えてください!
Reply #22015-06-08
測定範囲指定は中濃度移行量に変更されるため、変更する必要はありません。
Reply #32015-06-08
測定媒体の密度が水の密度の数倍である場合、送信機の範囲の上限は次のようになります。
Reply #42015-06-08
条件が許せば、計算方法を放棄し、実際の満タンの定量範囲を使用します。タンクを満タンにした後、現在の差圧値が満点になります。 ゼロとの差は範囲です
Reply #52015-06-08
満杯なのに空にすると職人の技が合わない:ファンク:
Reply #62015-06-08
投稿者は測定範囲の計算を間違えました、つまりフルポイントが間違っていました。彼は、ゼロ点が間違っているから空にする必要はないとは言っていません。フルに埋められなくても、半分や計算上適した位置を埋めても問題ありません。容量がいっぱいになるまで心配する必要はありません。満タンまで入れておけば心配は少なくなります。。
Reply #72015-06-08
一番の理由は、移住量が分からないからです!測定範囲しか分からないけどダメ!タンクが空の場合、URV-LRV が差圧範囲に対応します。今変更したい場合は上限と下限が分からず、範囲だけが分からない!何をするか
Reply #82015-06-09
水に基づいて計算する方法と実際の材料に基づいて計算する方法は同じです。
Reply #92015-06-09
水と測定媒体の密度が異なるため、測定範囲は不正確になります。液体レベルが最大になったら、実際の液体レベルと一致するように測定範囲ポテンショメータを調整します。
Reply #102015-06-09
移行のために移動する必要はありません。マイグレーションとは、重質シリコーンオイルによって生じる圧力差を指します。フランジ間隔は変化せず、マイグレーション量も変化しません。 ダイナミック レンジでは、水は 1.0 です。媒体の電流密度に基づいて計算します。たとえば、距離が 1 メートルで水が 10KPa の場合、測定媒体の密度が 0.8 の場合、範囲は 8KPa です。 磁気フリッププレートと比較した場合、電流表示は磁気フリッププレートよりも低くなります。これは、媒体の密度が水の密度よりも低いことを意味します。逆に、媒質の密度は水よりも高い
Reply #112015-06-09
その主な理由は、差圧がゼロドリフト現象を起こすことがあるからです。移行が完了すると、一定時間が経過すると再び変更されます。場合によっては、正式に使用する前に再度移行する必要があります。前回の移動量を使用すると、差圧下限値 LRV は変化しないことになります。次に、媒体の密度に基づいて真の範囲を計算し、URV を計算できます。これは正しいですか?しかし、この測定は正確なのでしょうか?
Reply #122015-06-09
差圧レベルゲージの範囲と移動量は、P=hρg の式に基づいています。 したがって、媒体の密度を再度計算に代入するだけです。; または、元の計算結果に媒体の比重(媒体の密度/水の密度)を乗算することもできます。  
Reply #132015-06-09
差圧レベルゲージの範囲と移動量は、P=hρg の式に基づいています。 したがって、媒体の密度を再度計算に代入するだけです。; または、元の計算結果に媒体の比重(媒体の密度/水の密度)を乗算することもできます。  
Reply #142015-06-09
ρ1*V1=ρ2*V2,,,,,新しい範囲を計算します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.