配線箱の問題

2015-06-09View Original

Thread Content

この投稿は最後に、無泪知秋によって2015年6月9日09:16に編集されました。220Vの電磁弁のDOポイントは、現場の計器用配線ボックスに接続すべきでしょうか?4線式計器の電源線は接続箱に入れる必要がありますか?また、接続箱には予備の入線口と対応する端子がすでに考慮されているので、わざわざ追加で端子を設ける必要があるでしょうか?知っている海友の方がいれば教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
Reply #22015-06-09
あなたの接続箱は現場用の接続箱ですか?
Reply #32015-06-09
皆さんの図面の設計方法は分かりませんが、私は現場用接続箱の使用には常に反対しています。乾式接点(接続端子台)が一つ増えるごとに不安定要因も一つ増えることになり、どんなに優れた端子台でもケーブルを直接接続するのには及びません。 現場の状況を見て自分で決めればいいです。必ずしも配線箱に入る必要はありません。現場の接続箱では予備点の問題を考慮し、一般的には5%~10%多く用意します
Reply #42015-06-09
お客様の要求なので、私たちにもどうすることもできません。
Reply #52015-06-09
1。220Vの電磁弁のDOポイントは、現場の計器接続箱に接続すべきでしょうか? 計器の電圧レベルは一般的に24Vで、計器技師は24Vに慣れています。220VのDOポイントが多い場合(例えば50個)、配線箱を設置することを検討でき、また24V用と区別するために別途配線箱を設ける必要があります。220Vの接続箱のメンテナンスはかなり面倒で、高圧であることを示すマークが必要で、誤解されないようにしなければならない。。。 やはり24Vの電磁弁を選ぶのが最善です。 2。4線式計器の電源線は接続箱に入れる必要がありますか? 必要ない、そのまま引っ張ればいい。電源ポイントはそんなに多くないだろう。 3。配線箱には予備の入線口と対応する端子がすでに考慮されているので、わざわざ追加で端子を設ける必要があるのでしょうか? メインケーブルの電線はすべて端子に接続されている。例えば、10組のメインケーブルに20個の端子を取り付け、10個のブランチケーブル用の穴を開けます。もう数個の豊富な端子でもいいです。
Reply #62015-06-10
1、220Vの場合は現場に接続箱を設置するのは適切ではないと思います。危険な要素が一つ増えるからです。気性の荒い人もおり、うっかり24Vにしてしまうことがあります。 2、4線式計器の電源ケーブルは直接制御室に接続される。 3、接続端子は数対余分に用意しておくべきで、万が一に備えるものです。
Reply #72015-06-10
個人的には、現場の計器に配線箱を設置するかどうかは、計器の数次第だと思います。1、2台なら必要ありませんが、増えるほど接続トラブルも増えます。 配線箱には予備の入線口と対応する端子がすでに考慮されているので、追加で端子を設置する必要はありません.....
Reply #82015-06-10
デザインを見ると、簡単な改造ならコストを考えればいい。配線箱を追加して箱を1つ設置するか、配線箱がない場合はN本の別々のケーブルを敷設する必要があり、工事費用とケーブル代の両方が上がってしまう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.