Thread Content
この投稿は、2015年6月9日09:54に「傻傻小木头」によって最終的に編集されました。雨季が到来すると、気温が高く、雨も多く、湿度も高くなり、雷も発生しやすくなります。これらの要因が計測機器の正常な動作に影響を与え、場合によっては装置や機械が停止してしまうこともあります。計測機器が雨季を無事に乗り切れるようにするためには、日常の管理に加えて、計測機器の季節別管理をさらに強化し、現場の設備の防水対策をしっかり行う必要があります。では、私たちはどのような対策を講じるべきでしょうか?? 木頭が考えられる対策には、以下のものがあります:1、接続箱の出入り口の点検を強化する。2、トランスミッターの表示盤やバルブの風量計の点検を強化する。3、ケーブル接続部の点検を強化する。4、計装機器用のキャビネット内に水が入らないようにする。5、計装用の井戸の水位を監視し、タイムリーに水を抜く。他にも注意すべき点や、防護策はありますか?? みなさん、木のために何とか方法を考えてあげてくださいね〜 ありがとうございます~~
オンラインで待ってるよ〜!みんなの助けが欲しいです、思密达~
場所によっては適切に改造して、簡易な雨避けのシェードを作る。。。。
バカ木、いつまた戻ってきたんだ?今回もまた、ただの泡酒を飲みながら潜水してるだけじゃないか。≠==…=………………他には何もない。一言で言えば、チェックだ
私たちの現場では雷による被害があり、DCSカードが焼損しました。その後、計測機器に電力を供給する各UPSの出力側にサージプロテクターを設置したところ、以降カードが焼損することはなくなりました。
キャビネット間の防雨・防漏れ対策、ケーブルトレイがキャビネット間に入る際の防漏れ措置、キャビネット間の空調
主に雨よけや雷撃防止で、シールド接地は必ずチェックしなければなりません……
計器の設置場所に応じて、設計段階から水没や防護などの要因を考慮しなければならない。一般的な計器は水没のリスクがある場所に設置できず、現場のほこり、飛沫、水かけ、結露などの要因に応じて、適切なIP等級の計器ボックスやキャビネットを設置する必要があります。
屋外のケーブル用配線管に水が入るのは、最も見つけにくく、またよく起こります。できれば上の部分を塞ぎ、下の方の計測器が接続されている部分のグランドナットをしっかり締め、シーリング剤を塗るのが良いです:hug:
こちらの超音波流量計は井戸の中に設置されているのですが、多くの問題はここが原因で起きています。雨季になると、なおさら深刻です
これは雨季の前に必ず確認しなければならないし、アースも確認が必要ですね
この投稿は最後に、2015年6月12日09:26に「傻傻小木头」によって編集されました。うちの会社の機器室は1階にあり、変電所はその上の階にあるため、雨漏りが起こる可能性はほとんどありません。水が漏れ込むこともないでしょう。水没の心配もありませんが、理論上は起こり得ないということです。しかし、現場の接続箱やグランド端子は、特に注意して点検すべき重要な部分です。魚総、エアコンについては何か気を付けるべき点はありますか?? 室外機の保護??
確かに〜でも、すでに建設されて運用中の装置はどうでしょう?? みんな、他にどんなアカウントがいいと思う??
温度や湿度が厳しく管理される制御盤で、エアコンが壊れてしまうと、夏の梅雨時期には....................................
もう一つ情報を漏らしますが、必要なバルブには必ず防雨カバーを取り付けるのを忘れないでね〜よく覚えておいてください
ケーブルが制御室に入る入口やケーブル用の溝は重要ポイントだ。それに、雨水がケーブルの防爆フレキシブルチューブを通って計器内に入るという問題もたくさんある
:o:o 伝説の木、神龍は頭だけ見えて尾は見えない! ところで、計測機器は雨季をどうやって安全に乗り切るかというと、現場で10年以上働いてきたベテランこそが最も適切な意見を持っている。上記の問題に加えて、屋外のケーブルトレイにも注意が必要だ。時にはケーブルトレイの密封が不十分で、雨水がトレイ内のケーブルを通って制御室や計測機器の中まで流れ込んでしまうことがある。もちろん、これは工事が規格通りに行われているかどうかにも関係してくる。 次に、雷保護用の接地点の点検です。これは、規模のある企業であれば、毎年雨季の前に定期的にテストや点検を行うべきものです。 屋外の計器はもちろん、雨から守るためにあらゆる手段が講じられているわね! 個人的な見解ですので、参考までに!:lol
長年の経験からわかったことですが、すべての計器用配線管は上を向けてはいけません。つまり、ケーブルの出口も上を向けてはならず、そうでないと雨水が入り込み、曲がり角ができるため、冬にはケーブルが凍って断線し、原因の特定が困難なトラブルが発生します。