200のケーブルトレイ

2015-06-09View Original

Thread Content

200のケーブルトレイには、装甲付きの10*1.5mm2のケーブルをいく本入れることができますか?
Reply #22015-06-09
ケーブルトレイは200*100か、それ以外の型番かですが、総面積を1本あたりの断面積×80%で計算すればよいです。
Reply #32015-06-09
制御ケーブルについて:  橋架の幅 b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)  ここで:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+......  n1、n2、n3...はそれぞれ対応するケーブルの本数;      S1、S2、S3...はそれぞれのケーブルの断面積(ケーブルの外径によって算出);      S----ケーブルトレイ空間の断面積     h----ケーブルトレイ空間の天井高さ  
Reply #42015-06-09
「石油化学工業用計装機器・配管設計規格」SH/T3019-2003によると、計装ケーブル用ハウジングの充填率は0.25~0.35が望ましい
Reply #52015-06-10
この投稿は最後にbackhamm1982によって2015-6-10 10:52に編集されました。200とはどれくらいの高さですか?メインブリッジかサブブランチか?
Reply #62015-06-12
ケーブルシースには負荷も考慮する必要があり、一般的な支持金具の間隔は1.5mで、3000N/mの平均負荷に耐えられる。簡単に言えば、幅200の橋架では、原子力発電用ケーブルの重量は1mあたり200キログラム未満である。負荷が基準を超えなければ、ブリッジケージの内部容積は一般的に85%を超えず、ケーブルは直径に基づいてほぼ正方形の面積として計算すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.