タイトルの通り、今日M1とM2のコイル間の抵抗を測定しに行きました。抵抗値は6MΩで、電流は常に21.8mA出ています。これは励磁コイルが壊れているのでしょうか?
Reply #22015-06-10
励磁コイルの直抵抗は一般的に100オーム以下です
Reply #32015-06-10
どの位置の抵抗を測定したのかわかりませんか?一般的な電磁流量計には5本の線があり、2本が信号線、2本が励磁コイル用の線、1本が接地線です
Reply #42015-06-10
もし線の測定に間違いがないと確信しているなら、この抵抗値には間違いなく問題があります。当社の電磁流量計のコイルは数十オームから百オーム強です。ブランドが違っても、そんなに差はつかないはずだ。
Reply #52015-06-10
2本の電源線、2本の信号線(DCSへの信号)、そして1本のアース線と解釈してよろしいですか
Reply #62015-06-10
ちょっと聞きたいんですが、こちらの抵抗値の測定はどこで行っているんですか?信号線同士の抵抗値を直接測定しているんでしょうか?
Reply #72015-06-10
覚えていないけど、100オームくらいだったと思う。メガオームなんて絶対間違ってる。焼けているか、測定ミスだろう
Reply #82015-06-10
ちょっと聞きたいんですが、信号線同士の抵抗値を測定するものでしょうか?
Reply #92015-06-10
すみません、分割式ですか?私が言っているのは分割式で測定可能なもので、一体型はまだ分解したことがありません。測定方法は次の通りです:センサーからコンバーターまでの5本の線を外し、センサー側の線を測定します
Reply #102015-06-10
すみません、分割式ですか?私が言っているのは分割式で測定可能なもので、一体型はまだ分解したことがありません。測定方法は次の通りです:センサーからコンバーターまでの5本の線を外し、センサー側の線を測定します
Reply #112015-06-15
私は励磁コイルの2組の線を測定しています
Reply #122015-06-15
センサーから出ている5本の線を外しました。そのうちM1とM2は励磁コイルで、この2本の間には7.6MΩの抵抗があります。やはり励磁コイルが壊れているのではないかと思います
Reply #132015-06-15
センサーから出ている2本の線を測定しましたが、これは励磁コイルの線のはずです。説明書を見ると、M1とM2が励磁コイルで、測定したのもこの2本の線で、7.6メガオームでした
Reply #142015-06-17
20ユーロ前後。そんなに大きければ警報が鳴るはずだ、コードを確認してみて。また、外部に取り付けられたクランプ式のセンサーの場合は、外してから測定してみるといいでしょう。どうせ修理に出すなら分解しないといけない。
Reply #152018-05-26
コイルの抵抗が数十オームなら正常で、MΩというのは間違いだ。そんなはずはない。励磁コイルがないのに、どうして励起電流が生じるのか?
Reply #162018-05-26
測定が間違ってるんじゃない?それなら流量は出ないよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.