【毎週のテーマ】化学実験室の換気に関するいくつかの考察

2015-06-09View Original

Thread Content

この投稿は、2015年6月10日07:54にzxz017によって最終的に編集されました。化学企業において、実験室は不可欠な施設です。実験室は密閉された部屋であるため、換気が不十分だと化学物質の蒸発が実験者の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 実験室の換気は、どのようにしていますか? 全新の空調システムですか? 換気の頻度はどれくらい?
Reply #22015-06-10
当社では、全く新しい空気循環式の中央空調システムを採用しており、他のエリアとは独立して排気が行われます。排気には、試験機器専用の排気カバーや排気キャビネット、そして実験室全体の排気が含まれます。 換気回数は1時間あたり8~12回が求められます。
Reply #32015-06-10
私たちは換気システムと換気ファンを使用しており、出勤時にはすぐに稼働させます……
Reply #42015-06-10
中央空調システム 個別のエリア
Reply #52015-07-06
こちらは独立した分析室で、換気フードと防爆型の換気扇があります。
Reply #62015-07-07
「SHT 3103-2009 石油化学センターの試験室設計規格」を見てみると、そこに要件が記載されています。
Reply #72015-07-24
この規格の定めによると、中央検査室には補風システムを設置することが望ましい(全新風の要件はない)。有毒有害なガスが発生する分析室の換気回数は、1時間あたり7回以上でなければならない。この要件はやや低すぎるのではないか?
Reply #82015-07-25
当社には中央空調システムがあり、排気には試験機器専用の排気ファンや、実験室全体の排気が含まれます。
Reply #92015-07-25
中央空調システムには循環送風がありますか?
Reply #102015-08-20
海外の換気はより優れており、国内では一般的にフンドクと新鮮な空気を供給するシステムを組み合わせて、1時間あたり7~12回行われます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.