HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ロータスファンのインバータ制御

2015-06-10View Original

Thread Content

ロータスファンの周波数変換運転特性について研究された方はいらっしゃいますか。問題はこうです。一般的な理論によれば、ロータスファンは容積式ファンであり、流量は回転速度に比例します。インバータを装着すると回転速度は周波数に比例し、周波数が下がるとファンの出力は小さくなるはずです(出口の背圧は変わらない)。しかし、現在私たちが行っているいくつかのプロジェクト(送風・曝気、水槽内の水位維持)において、インバーターで周波数を下げると、ロータリー送風機の電流が逆に増加し、発熱も激しくなることがあります。時には電流が過大になり、インバーターが保護動作を起こしてしまいます。原因がわからないため、どなたかご指導いただけますでしょうか。
Reply #22015-06-10
おそらく、ファンの負荷が重すぎるのでしょう。まるで小さな馬が大きな車を引いているような状態です。もう一つの可能性としては、モーターの回転速度が遅くなっているために、モーターの後ろにあるファンもゆっくり回り、熱が逃げないということです。しかし、電流値が逆に増えているとのことなので、やはりモーターの負荷が重いことが原因でしょう。以前は正常だったのに最近異常が出ている場合は、ベアリングに問題がないか確認することをお勧めします
Reply #32015-06-10
モーターはインバーター式で、冷却ファンは別途配線されています。ファンの出口圧力表示も正常です。ファンメーカーとモーターメーカーが一緒に現場に行って対応していますが、まだ原因が分かりません。インバーターを扱う電気技師が今向かっているが、解決できるかどうかわからない。
Reply #42015-06-10
この機器は初めて使うのですか、それともこれまでずっと使っていたのですか?もし初めて使うのであれば、モーターの容量が小さすぎないか確認してみてください。これまでずっと使っていて問題なければ、モーターへの負荷が大きいということです。その場合は回転させて、固まっていないか確認することをお勧めします
Reply #52015-06-10
選定時には、あなたのインバーターに関する要求が十分に考慮されていない可能性があります。また、基本的にそのモーターメーカーが選んだものは少し小さすぎます。彼らはよくパラメーターをいじっています。モーターの周波数を50ヘルツ以下に調整すると、一定トルク制御になり、実際のモーター出力が低下します。その結果、ファンの軸出力は、インバーター使用後のモーターの実際の出力とほぼ同じか、それ以上になってしまいます。燃えなければまだマシですが、周波数を下げることはできません。ファンが発熱するのは、ロータリーファンには最低回転速度の制限があるからで、この速度以下では熱が適切に放散されず、故障しやすくなります。私は輸入品のロータリーファンを専門に扱っている者です。私を信じて間違いありません
Reply #62015-06-11
なぜ周波数が下がる(回転速度が低下する)とかえって問題が起きるのか、これは理論と合わないではないか!
Reply #72015-06-11
兄貴、俺の返事を見ないのか? 例えば、75キロワットのモーターであれば、50Hzでは75キロワットの出力が得られます。しかし25Hzに設定すると、モーターが出力できる力は75キロワットの半分以下になります。その時、ファンの軸動力がモーターの実際の能力に近づいてしまうと、モーターに問題が生じる危険があります。私も以前、この理由でモーターを壊したことがあります
Reply #82015-06-11
あなたが言っているのはファンの出力に関する理論ですね、それは問題ありません。問題はモーターの出力が変わってしまったことで、星は依然として同じ星なのに、月だけがもう以前の月ではなくなってしまったのです
Reply #92015-06-11
この投稿は最後にwyf600によって2015-6-11 13:09に編集されました。周波数が下がり、回転速度も下がりますが、昇圧は変わらず、風量も減少します。したがって、軸出力もそれに応じて低下するはずです。 周波数が下がると、インバーターの出力電圧も下がると言われていますが、今電流が増えているのは電圧が下がったためでしょうか。
Reply #102015-06-11
軸出力が小さくなり、周波数が下がったためモーターの出力も小さくなります。その結果、現在の軸出力はモーターの出力に対して過負荷となっています
Reply #112015-06-14
それって、ロータリー送風機で周波数変換が必要な場合は、もっと出力の大きなモーターを搭載しなければいけないということですか?
Reply #122015-06-15
あなたの稼働頻度によります。例えば、実際の運転条件で軸出力が30キロワット、40Hzの場合です。 37キロワットのモーターは選べません。なぜなら、あなたのモーターは40ヘルツのときの出力が最大で、37×40/50=29.6キロワットに過ぎないからです。この場合は一段階大きな出力のものを選ぶ必要があります。もし実際の運転条件が30キロワット、45ヘルツであれば問題ありません
Reply #132016-06-02
ロータスファンの負荷タイプは通常のファンと異なり、インバータのU/f曲線は「線形」に設定される。参考文献「パラメータ設定の不備によるロータスファンのインバータ制御システムの異常処理」”
Reply #142016-06-15
インバーターを使用すると、ファンの起動時には電流を小さく抑えることができ、電圧を変えずにファンの回転速度を下げることができます。つまり、インバーターによって周波数を調整することで、省エネを実現できるのです。あなたが言う状況はめったにありません。ファンメーカーに相談して解決しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.