エチルベンゼン・スチレンの蒸留塔があり、スチレン中のエチルベンゼン含有量は0.08%以下でなければなりません。現在は、供給口の上層にある充填材と下層にある充填材の間の気相温度差を調整することによってエチルベンゼン含有量を制御しています。この温度差制御に関する知識や、その制御の原理について知りたいです
Reply #22015-06-11
温度差制御により、ある程度圧力変動が制御パラメータに与える影響が排除され、制御精度が向上する
Reply #32015-06-18
温度差を利用して、気体の熱伝導率の違いにより温度差が生じ、その差の大きさから成分の含有量を算出する
Reply #42015-07-11
一般的には、タワー頂部の温度とセンシングプレートの温度の差を用います
Reply #52015-07-16
塔の温度差制御は、個人的にはセンサーパネルで制御すべきだと思います。
Reply #62015-07-17
問題の分析に役立つよう、温度測定点、充填部、給料位置を示した図を描くことをお勧めします。 個人的な解釈:制御原理はセンシティブプレートの制御に似ているはずだ。 一定の総圧下では、塔頂温度は留出液の組成を直接的に反映するが、高純度分離時には、塔頂(または塔底)のかなり高い位置の塔区間において温度変化は極めて小さい。このように、塔頂温度に目に見える変化が生じると、留出液の組成の変動は既に許容範囲を超えている。 エチルベンゼンとスチレンを8kPaの減圧下で蒸留すると、塔頂留出液のエチルベンゼン含有量が99%から90%に低下しても、泡点温度の変化はわずか0.7℃であった。高純度分離時には、一般的に塔頂温度を測定する方法では留出液の品質を制御することはできない。 充填材の上下端の温度を測定することは、組成が変化した際に対応する温度変化が顕著になる点を見つけ出すためであり、これによって制御が容易になります。 以上は個人的な見解です。ご議論を歓迎します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.