流量計と調節弁の選定問題

2015-06-11View Original

Thread Content

うちには調節バルブの設定値を100にしているものがいくつかありますが、投入量は流量計の測定範囲の半分にも達しません。使用量が多い時はバイパスを使って追加で供給する必要があります。最初は配管内に異物があってバルブのシートが詰まったのだと思いましたが、何度か分解してみたところ内部は非常にきれいでした。配管全体もチェックしましたが詰まりは見つかりませんでした。そのため、調節バルブの選定と流量計の測定範囲が合っていないのだと考えました。手元には調節バルブの口径と流量計の関係についての資料もありませんので、どなたか詳しく教えていただけませんか
Reply #22015-06-11
まずは工程上の原因を確認する必要があります。圧力は調整弁を通過した後、圧力損失のために要求値に達しないことがあり、調整弁を100%開いてもダメになることがあります。また、調整弁の選定に問題がある可能性もあります。
Reply #32015-06-11
調節弁を全開にしても生産要件を満たせない場合、配管に詰まりがあるか、または配管の設計が不適切で小さすぎて、生産ニーズを満たせないのです。
Reply #42015-06-11
配管が小さすぎないか、調整弁の絞り込みが過度に厳しすぎないか確認してください
Reply #52015-06-11
調節弁の口径は一律にDN25が採用され、配管はDN32からDN25に変更されている
Reply #62015-06-11
流量計の測定範囲は0~1200L/hで、口径はDN15です。生産に適した調節弁のサイズは?
Reply #72015-06-11
調節弁の選定サンプルや使用説明書(ないものもあります)を探し、そこに調節弁の最大流量が記載されていれば、それでわかります。 調節弁はDN15で、配管もDN15の場合、配管に問題があります。
Reply #82015-06-11
調整弁のCV値を確認してください。
Reply #92015-06-11
調節弁のCV値は4.0です
Reply #102015-06-11
CV値が小さすぎます。選定ソフトウェアを使って再選定してください!
Reply #112015-06-12
DN25の調節弁のCV値4.0は小さすぎます。必要な流量はいくらですか?再選定すべきだ!
Reply #122015-06-12
調節弁のCV値が小さすぎる。彼と交代しよう。でなければ流量計も正確にならない
Reply #132015-06-12
投稿者さんが「調節弁の口径は一律にDN25を採用する」とおっしゃっていますが、Cv値も全て4.0にするのでしょうか?そうだとすると、ちょっと問題があります。 工程では同じ流量が求められますが、調節弁にかかる圧力差が異なる場合、バルブの開口面積も異なります。圧力差が小さい場合はより大きなCv値を選び、配管を取り付けた後で初めて、バルブは工程で要求される流量を通過させることができます(開口面積が大きいほど圧力損失が小さくなるからです)。 DN25のバルブは、理論上のフルストローク時のCv値は10前後ですが、投稿者のCv4.0はバルブの開口部を小さくしたシリーズです。実際、Cv 4.0も決して小さくはありません。投稿者の質問の意図は、供給管の圧力が比較的低いため、調節弁にかかる圧力降下も自然と小さくなり、全開でも所定の流量に達しないのだろう、ということだと思われます。Cv 4.0を全開にしても圧力降下は生じますよ。 バルブの開度から流量を推測することはできない。例えばFIC流量制御の場合、タンク側の手動バルブが人為的に絞られたり(またはタンク内の圧力が上昇したり)すると、FVの開度は確実に上がるが、実際の流量が増加するとは限らない。手動バルブが完全に閉じられると、FVは全開となる。P。。。 「マッチング」という概念はなく、FVは圧力降下を能動的に制御することで流量を制御し、FTは受動的に測定するものです。一般的には、プロセスの操作流量x2またはx3を用いてCv値を計算し、選んだ口径の定格Cv値が計算されたCv値に近ければよいのです。
Reply #142015-06-12
バルブのCV値が小さくなると閉塞流が生じ、バルブを全開にしても流量は増加しない
Reply #152015-06-20
私たちの調節弁の前の配管はすべてDN40の配管で、調節弁でDN25に変わり、調節弁の後ろでは再びDN40に戻ります
Reply #162015-06-20
流量の数値を選ぶ際に間違いがあったようだ。調整弁を100まで開くと全開状態になり、流量計の測定範囲は最大流量の2倍以上にもなってしまう。明らかに設計に問題があり、配管の選択か流量計の選択かのどちらかが間違っている
Reply #172015-06-28
私の見解を述べます:1)送水管はDN40なので、流量計の測定範囲はDN40の流量に合わせて選ぶべきです。一般的には0~15m3/hの範囲を選びます。 2) 実際の送液流量は600L/hにも満たず、バルブのCvは4で流量係数も十分なはずです。最大の原因は、配管内の抵抗が大きいこと(調節弁+流量計+配管など)であり、圧力を供給するポンプの揚程が低すぎるのではないでしょうか?
Reply #182015-09-26
大侠、なぜ配管がDN15なのに、調節弁はDN15を選べないのでしょうか?
Reply #192015-09-26
うまく伝わっていないかもしれませんが、つまり流量が不足していてバイパスを起動する必要があり、DN15の配管が小さいということです。DN15の配管にDN15の調節弁を使えないというわけではありません。
Reply #202015-09-29
やはり選定と計算の問題です。数日前にこの分野の研修会に参加しましたが、とても良かったので、皆さんも13521217320にご連絡ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.