タンクの緊急遮断弁の設置位置

2015-06-11View Original

Thread Content

貯蔵タンクの入口・出口にある緊急遮断弁を防火堤内に設置できるかどうか、また設置場所に関する規格上の要件はないか、皆さんにご教示いただけますでしょうか
Reply #22017-05-24
以前は切替バルブをすべて防火堤の外側、ポンプの入口に設置していましたが、安全監督の検査で囲い壁の内部に追加するよう求められました
Reply #32021-03-30
緊急遮断弁の設置基準には、遮断弁は配管の入口および出口にある最初のバルブの位置に設置すべきであると記載されている。15063629978 詳細は直接ご連絡ください。微信の番号も同じです
Reply #42021-03-30
重大危険源のタンクエリアに緊急遮断弁を設置するための関連文書や規格の要約については、以下の資料を参照してください:第一種・第二種重大危険源のタンクエリアに緊急遮断弁を設置するための関連文書・規格の要約**安全生産監督管理総局令第40号 第13条 危険化学物質を取り扱う事業者は、重大危険源を構成する危険化学物質の種類や量、生産・使用の工程(方法)、または関連する設備・施設などの実情に応じて、以下の要件に従って安全監視・管理システムを確立し、適切な対策を講じなければならない:6.13 遮断弁 タンク内の物質が出入りする配管の、タンク本体に近い部分には、総合遮断弁を設置しなければならない。大型タンクには、空気圧式、油圧式、または電動式のアクチュエータを備えたバルブを使用すべきである。駆動装置が電動式の場合、その電源ケーブル、信号ケーブル、および電動駆動装置は防火処理を施す必要がある。 遮断弁は自動閉鎖機能と手動閉鎖機能を備えていなければならず、手動閉鎖には遠隔操作による手動閉鎖と現場での手動閉鎖が含まれる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.