横河DCSシステムとシーメンスS7-300はどのように通信するのでしょうか?

2015-06-12View Original

Thread Content

このプロジェクトでは、横河のDCSシステムとシーメンスのPLC S7-300を通信で接続する予定です。具体的な要件は以下の通りです:1、DCS上にPLC側の二次計器(温度、圧力など)のデータを表示すること。2、DCSはPLCのポンプの起動・停止を制御できる。 2つの機能を満たすには、どのような条件が必要でしょうか?いくつか方法はありますか? 以下、私の見解を述べて、専門家のご指導をお願いします。DCSとPLCの通信プロトコルが一致していれば十分なのでしょうか?プログラミングや設定は面倒か、データ転送距離に制限はあるか? そうだ、PLCには上位機やタッチスクリーンで制御できるが、現在は集中制御を実現するためにDCSにも接続する必要がある。達人のご指導をお願いします、絶対に沈まないでください······
Reply #22015-06-12
自分でしばらく支えて、沈まないようにして····
Reply #32015-06-12
1、通信方式は一般的に2種類あります:modbusとprofibusです。ただ、ほとんどがModbusです。横河DCSにはALR121通信カードが必要で、設定も比較的簡単です;シーメンスでは、CP340またはCP341の設定が比較的複雑です。通信は一般的にデータの指示に使用され、機器の起動・停止を行う場合は、ハードウェア接続が望ましい。 2、どのようなプロトコル通信でも、双方が一致していなければならない。Modbusの通常ケーブルは500メートル以内が望ましいです。それを超える場合は、光ファイバーと光電変換器の使用をお勧めします。当社の現場では5000メートルでも全く問題ありません。 元々タッチスクリーンと上位機を使っているのであれば、DCS制御を追加する場合はロジックも変更する必要があります。 現場のCPUがどのモデルかはわかりませんが、PROFIBUSポートが余っている場合は、PROFIBUSからModbusに変換するモジュールを使用すれば、CPモジュールよりもずっと費用を節約できます。
Reply #42015-08-11
ありがとう、こちらも硬線を使用しています。有線接続を使わなければ、中にデータを書き込むことはできますか?ここには、遠隔I/Oノードの形式を採用しているものがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.