フィッシャー6030の調整について困っています。どなたか助けてください。明日も残業しなければならないのですが、今はまだ手がかりがありません

2015-06-12View Original

Thread Content

今の状況はこうで、中間位置では動作せず、20mAが与えられるとバルブが全開になります。しかし、20mA未満に設定すると、例えば19mAに設定した場合、バルブはすぐに完全に閉じてしまいます。そして完全に閉じた状態でのフィードバック値は2.8mAと表示され、手動で調整用のネジを回してもフィードバックが一切動きません。これはどういう状況でしょうか。 ハンドコントローラーは475の:'(
Reply #22015-06-12
この状況は、ポジショナーの設定が適切に行われていないためです。475通信を使って5点検証を行い、自己調整させて、線形性が正しいかを確認しましょう。以前、6010型でも同様の問題が発生したことがあります
Reply #32015-06-12
言い忘れていましたが、475についてです。手順が間違っているのか何かわかりませんが、調整できません。アンプの設定画面では出力圧力を50%~70%にするように求められているのに、今はずっと100%と表示されてしまいます。どう調整しても効果がありません。475の場合、これを調整する手順はあるのでしょうか?ネット上にあるのはすべて375のもので、375の手順に従っても全然違います :(
Reply #42015-06-12
もう一つ状況があって、今、指令ゲートが動かなくなった!直接20に与えても全く反応がなく、さっきは適当に操作パネルを数回押しただけで、フィードバックレバーを手で引いて動かしてみただけです(フィードバックレバーは少し重くて、無理やり引いた感じです)。)何か壊してしまったのでしょうか?それとも操作器の設定がおかしくなったのでしょうか。ちょっと焦っているだけです。壊してしまったわけではないですよね:'(:'(:'(
Reply #52015-06-13
自己調整がうまくいかず、どんなエラーが出るのですか?
Reply #62015-06-13
これは正しく取り付けられていないためで、フィードバックレバーの取り付け角度が適切でないことが原因です。まず、475ハンドルを使って計器モードを「Out of Service」(非使用状態)に設定してください。次に、「Sensor Calibration」(センサー校正)メニューから「Travel Sensors Adjust」(ストロークセンサー調整)に進み、ポジショナーが正常に動作するためには、ストロークセンサーの現在の読み値(Sensor Count)を所定の範囲(+600/-150)内に設定する必要があります
Reply #72015-06-14
フィードバックによる取り付け角度が正しくない場合は、475を使って修正できます。実際には物理的な修正は必要ないのですか?本当に大丈夫なんでしょうか?回答を求む
Reply #82015-06-15
行程センサーの現在の読み値(Sensor Count)を表示させ、フィードバックレバーを調整します。読み値が-150~+600の間になればOKと判断し、この時点で自己検証を行うことができます
Reply #92015-06-15
この-150から600の範囲、かなり広いね
Reply #102015-06-15
数字は大きく見えるが、実際の位置はとても小さい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.