CS3000CALCUモジュールでは、配列を使ってデータを保存できるか

2015-06-13View Original

Thread Content

試してみたところ、配列を定義することはできなかったので、とりあえずBDA-Aモジュールで代用するが、こちらは16個のデータしか保存できない。本当にCALCUでは配列を使えないのでしょうか?
Reply #22015-06-13
16個のデータ、それは違う意味でしょう?16ビットのはずですよね?これがモジュールの精度を決定します。
Reply #32015-06-13
CALCUはサポートされていないようですが、SFC内のsebol言語はサポートされています。
Reply #42015-06-13
ご返信ありがとうございます。高速なサンプリングループが必要なため、BDA-Lモジュールをデータレジスタとして使うことも可能ですが、どうにもしっくりこず、さらにデータ収集に1サンプリング周期の遅れが生じます。また、このモジュールは21行を超えるとエラーが表示され、使いにくいです。
Reply #52015-06-24
CALCUモジュールはデータ保存をサポートしておらず、要するに計算機に過ぎません。ストレージ機能を実現したい場合は、外部でPVIモジュールを定義してデータを保存することができます。設定が面倒です。 CALCUモジュールは22行の実行ステートメントのみをサポートし、判定ステートメントは計算されません。 BDSETを検討するか、_SFCSWのようなモジュールを使用することもできます。_SFCSWでは配列をカスタマイズできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.