電流変成器の選び方

2015-06-13View Original

Thread Content

皆さん、先ほど取り付けたモーターの現場にある操作用の電流計の数値が、キャビネット内の電流計の数値と一致しません。モーターは配電室から500メートル以上離れており、モーター側の電流計では24Aと表示されますが、キャビネット内の電流計では57Aとなっています。どうしてこのようなことが起こるのか、皆さんのご助言をお願いします変成器はどのように選ぶべきか
Reply #22015-06-13
あなたの問題は、電流変成器と電流計が適合していないことが原因かもしれません。電流計の最大目盛りが100Aの場合、電流変成器は100/5Aを選択しなければならない。表示するのが正しい。
Reply #32015-06-13
大まかな計算によると、今あなたが選んでいる変比は8.4ですが、それもおかしいですよね。あなたの相互インダクターはどこに設置されていますか?
Reply #42015-06-15
この投稿は最後にzgy283793848によって2015年6月15日16時21分に編集されました。あなたの相互インダクターはキャビネット内に設置されているのですか?こんなに長いケーブルを使う場合、その消費電力のことは考慮しましたか?別の数字表示式の電流計を試してみてください!
Reply #52015-06-15
http://www.docin.com/p-280620933.html この記事を参考にしてみてください。きっと役立つと思います!
Reply #62015-06-17
大神のご助力、ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.