なぜ燃料油には消火器が取り付けられないのか

2015-06-13View Original

Thread Content

常圧減圧の常圧炉と減圧炉では、燃料油を燃焼させる配管になぜ消火器が取り付けられていないのでしょうか?燃料ガスを燃焼させる配管には消火器が取り付けられているのに、なぜ違うのでしょうか
Reply #22015-06-13
消火器とは、ガスの燃焼炎の拡大や伝播を防ぐものです。液体用のパイプは不要です。
Reply #32015-06-15
上の人の言う通り、燃料油は汚れていてフィルターを詰まらせやすく、消火装置があっても詰まってしまいます。
Reply #42015-06-21
消火器の目的は、主に、燃焼ノズルから空気が配管内やさらに上流にある機器内に逆流し、爆発性のガスを形成して配管内部で逆方向に燃焼し、機器内に侵入して機器の爆発を引き起こすのを防ぐことです。 消火器は主に金属線で構成されており、燃焼している炎がこれらの金属線に触れると温度が下がり、燃焼の条件が破壊されるため、燃焼が止まり、それによって上流にある機器が保護される。 液体が流れるパイプの場合、まず、空気が液体と簡単に混ざって均一な爆発性のガスができることはない。次に、その爆発性ガスがパイプ内で燃焼する過程で液体の燃料に触れると、自然と温度が下がる。最後に、先に述べたように、詰まりが起きやすくなる。
Reply #52015-06-21
学んだ!!!!!!!!!!!!!!
Reply #62015-06-21
常圧減圧の常圧炉と減圧炉では、燃料油を燃焼させる配管になぜ消火器が取り付けられていないのでしょうか?燃料ガスの配管には消火器が取り付けられているが、なぜ違うのでしょうか。燃料油の配管には液封があり、配管が燃料油で満たされていれば空気が入ってきて空気と混ざった「爆発性混合物」ができることはないので、燃料油には消火器を取り付ける必要がありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.