異なる測定範囲の圧力変換器を交換する際、どのように調整しますか?

2015-06-13View Original

Thread Content

以前使用していた4MPの測定範囲を持つ圧力変換器が壊れてしまいました。遠隔通信は可能ですが、現在手元にあるのは2MPの測定範囲を持つEJA530A型の圧力変換器だけです。これを取り付ければそのまま使用できますか?遠隔通信も可能でしょうか?使えない場合、どう調整すればいいのですか?大神に助けを求めます
Reply #22015-06-13
使えるかどうかは、普段の作業での圧力がどれくらいかによります。2MPaを超えると使用できませんが、EJAのようなスマートトランスミッターは定格範囲が2MPaですが、実際に使用できる範囲は2MPaを超えることもあり、詳しくは説明書を確認する必要があります。遠隔通信は手動操作器を使って行うのでしょうか。EJAは主に自社のBrainプロトコルを使用しますが、HARTやFFなどのプロトコルもサポートしており、具体的な仕様によります。
Reply #32015-06-13
作業圧力は2MPを超えません。つまり、DCSシステムで監視される圧力変換器のことです。元々の測定範囲は4MPでしたが、現在はすべて2MPに直接交換されており、HARTプロトコルで通信しています。そのまま使用できますか、それともパラメータを再設定する必要がありますか?
Reply #42015-06-14
センターコントロールと現場の計器の測定範囲を一致させればいいんです!
Reply #52015-06-14
まず、使用圧力が2MPaを超えてはならないことを確認し、そうでなければ交換できません;交換する場合は、中央制御の測定範囲を2MPaに設定すればよいです。
Reply #62015-06-14
使用する際の最大作業圧力が何MPかを確認し、2MPを超えないようにしてください。超えなければ使用可能です。また、リモートプラットフォーム上のパラメータ設定は0~2MPに設定してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.