ダブルフランジ式差圧式液面計の測定が不正確なときの調整方法

2015-06-13View Original

Thread Content

この投稿は最終的にFightingNowによって2015年6月13日20時46分に編集されました。1.デュアルフランジ式水位計の測定値が、現場の磁気ターンテーブルの示す値と一致しない場合(現場の磁気ターンテーブルの方が正しい)、どのようにして計器を調整・校正すればよいのでしょうか?もう少し詳しく教えてください、ありがとうございます。 2.差圧式レベル計ならどうでしょうか?どのように調整すればいいのでしょうか? 私はちょっと鈍いので、詳しく、もっと詳しく、さらに詳しくお願いします。一度理解すれば、これからは簡単になる。でしょう!でなければ、私はいつも細かいことにこだわって、理解できなくなってしまうのです。相談したい、相談したい!師匠たち、急いで来て!
Reply #22015-06-13
1、両者の基準点を選ぶ 2、媒体の密度に基づいて差圧値に対応する高さを計算する
Reply #32015-06-15
オーナーの液面計&トランスミッターでは、装置の下端の高さは同じですか?上口の高さは?
Reply #42015-06-15
磁気フロートが正確なのであれば、そのパラメータを磁気フロートと合わせればいいだけです。ダブルフランジ式液面計の測定精度が悪くなる原因は、ダイアフラムの損傷、パラメータ設定の誤り、圧力導入管の詰まりなど、多岐にわたります
Reply #52015-06-15
トランスミッターで測定される液面の高さを測定し、正確に行うためには媒体の温度も測定します。その後、hρgという式を使って正確な測定範囲を算出し、この範囲に基づいて標準器具を用いてトランスミッターを校正します。0%、25%、50%、75%、100%の5つのポイントを選び、設置が完了すればOKです。設置する前には、圧力導入管を洗浄しておくことをお勧めします....
Reply #62015-06-15
差圧変送器は液位と密度の関係を測定しますが、温度の変化が大きすぎたり、計算時の密度データに誤差があったりすると、液位に誤差が生じます
Reply #72015-06-15
バルブを閉じ、フランジネジを緩めてダイアフラムを大気圧にさらし、手動操作器で0点移動を行う(この時の圧力がゼロ点、すなわち測定範囲の下限となる)。その後フランジを取り付け、バルブを開き、磁気式浮子式水位計によって測定範囲の上限を調整し、両者が一致するまで行う。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.