ABB TZID-Cの自動調整がうまくいかず、エラーも表示されない。原因は何ですか?

2015-06-14View Original

Thread Content

今日は4時間かけてABBのポジショナーの調整を行いました。自動調整中にエラーメッセージは表示されませんでしたが、ディスプレイの数値が40になるとバルブステムの上昇速度が極端に遅くなり、100に達する前に再び40に戻ってしまい、何度も同じことが繰り返されました。10分経っても調整が完了せず、一体何が原因なのでしょうか
Reply #22015-06-15
“ディスプレイが40になるとバルブロッドの上昇が非常に遅くなり、100に達する前に再び40に戻ってしまい、その後またバルブロッドが上昇を始めます。これはバルブの問題でしょうか?
Reply #32015-07-13
昨夜、新しい位置決め装置1台を交換したばかりです。機械が稼働中のため、完全な設定は行わず、ストローク設定を使用しました。元の位置決め装置のパラメータをそのまま新しい装置に設定してみてもよいでしょう。 P1.0 LINEAR、P1.2 FULL→STROKE、P2.3 DIRECT、P2.4 SHUT-CLS 5.0、P3.2 CTCLOCK、P8.2 DIRECT。 P7.0 KP=2.0、P7.1 KP=4.0、P7.2 TV=145、P7.3 TV=58。
Reply #42015-07-13
これらの項目は全部記入しなければいけないのですか?うまくいきましたか?
Reply #52015-07-13
調整が終了したら、保存して終了し、遠隔地に切り替えます。集約制御室での操作は正常です。実際、自己調整にはさまざまな方法があり、手動で調整することも可能で、システムの運用要件を満たせばよいのです。
Reply #62015-07-13
アンプの詰まりはどうやって見つけるの?どう処理するの?
Reply #72015-07-20
アンプの詰まりは、まずガス供給源の油や水分をきれいにし、再びガスを供給した後、ポジショナーを軽く叩いて詰まり物を取り除きます。詰まりがひどい場合は、ポジショナーを交換してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.