Thread Content

以前に見た高温熱電対の測定範囲は0~1800で正常に表示されていましたが、現在使用している高温熱電対の測定範囲は100~1600でも正常に指示されます。なぜ測定範囲が0ではなく100になってしまうのでしょうか?
Reply #22015-06-15
表示計は、設定された熱電対の型式と測定されたミリボルト値に基づいて温度を表示し、設定された測定範囲とはあまり関係がなく、中間で温度が変化する場合を除きます。
Reply #32015-06-15
K型熱電対、中央にトランスミッター付き。
Reply #42015-06-15
それはあの種の熱電対ですか??温度とミリボルトの関係を見てみるのが最善です。100度未満ではミリボルトが出ないものもあります
Reply #52015-06-15
なぜこのような状況が起こるのでしょうか。<100のものにはあるのに、ないものもあるのはなぜでしょうか?
Reply #62015-06-15
“K型熱電対で、中央にトランスミッターが内蔵されているというのは、トランスミッターから出力される4~20mAが100~1600℃に対応しているということです。このように設定する利点は、熱電対の断線故障を容易に判断できる点です。熱電対が断線すると、トランスミッターの入力側は0mVになり、トランスミッターの出力は4mA未満となり、表示値も100℃未満になるため、熱電対が断線しているかどうかを初期段階で判断できます。
Reply #72015-06-15
例B型熱電対は100度で熱起電力が0.033ミリボルトです。これほど小さいと測定できません。その熱電対はどの種類ですか???また、回路全体で使用される部品は何か、セーフガードに接続するのか、カード型装置に接続するのか、それとも中間で4-20MA変換を行うのか??
Reply #82015-06-16
どのタイプか見てみましょう。温度変化機能が付いている場合は、測定範囲に従いますが、単にテンプレートに接続するだけの場合、電極の測定範囲にはあまり意味がありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.