この投稿は最後にwyxboy86によって2015年6月16日12時39分に編集されました。今日、設置業者のベテラン計装技師と話をしていて、換気ファンの入口にあるバルブのことについて話しました。私は、論理的にも資料上でもそう記載されているため、換気ファンの2つの遮断用バルブが1秒以内に閉じると言いましたが、そのベテラン計装技師はそれは絶対にあり得ないと言っていました!なぜなら、これら2つのバタフライバルブは60インチよりも大きいからです。 このバルブはドイツのADAMS製です。私自身は運用中に2つのバルブが閉じたり、機械が緊急停止したりするような事態に実際に遭遇したことがないため、このような大きなバルブ(油圧制御)については実情を語る立場にありません。空気圧式でも油圧式でも、大きなバタフライバルブが迅速に閉じる経験のあるベテランの方や特殊バルブの専門家の方、短時間で敏感に動作するものでしょうか?そして完全に閉じるのですか?テイコやADAMSの遮断バタフライバルブ、例えばフィッシャーの20インチ以上のユニット用アンチサージバルブは、本当に3秒で完全に開くことができるのか。
理論上は問題ありません。通常、起動前の自己保護試験時には、自己保護動作時間を記録し、設計要件を満たす必要があります。実際の運用時には自己保護動作時間はもう少し長くなるはずですが、具体的にどれくらいかは、自己保護が発生した後のそのバルブの開度の推移からその動作時間を確認できます。
排煙機の遮断バルブのアクチュエータは二重シリンダー式なのでしょうか。テックの調節用バタフライバルブについては、アクチュエータの上部に閉鎖を補助するスプリングがあると記憶しています。お客様の設備では2つのバタフライバルブの閉鎖時間に要求が異なりますが、当初、なぜ2社の異なるバルブを選定したのでしょうか。私が扱ったケースでは、常に1社のバルブのみを選んでいました
2つのバタフライバルブが完全に閉じておらず、排煙ファンの羽根が破損する事故が発生しました。詳しい経緯を共有しますが、私の理解では、バタフライバルブが適時に閉じられないと、機械が過速する可能性があるようです。
連鎖システムに関わるパラメータはすべてミリ秒単位で記録されるべきなので、皆さんのDCSでは確認できません。計装機器がESDを呼び出した記録を尋ねるべきです! また、特殊なバルブの開閉には、開閉タイミングが非常に重要です!触媒分解装置のユニットにあるバルブについては、運転開始時のインターロック調整のたびに、これらのバルブが一定時間内に閉じられていることを確認しなければならず、しかもそのタイミングは秒単位でなければなりません! あなたが言った排煙ファンの入口にある2つのバルブのように、こちらでは空気圧式はほぼ1.5秒、油圧式もほぼ2秒です。これは決して甘く見てはいけません。そうでないと、深刻な結果になります! あなたが言っているそのベテランの理解は、依然として以前の計測機器に基づいたものなので、しっかりと補習させてあげましょう!
あることはそこまでにして、無理に追い詰めないで!;P
分軸式の排煙機に興味があります。どちらの会社の製品でしょうか?
分軸機組は現在、燕山に2セット、荊門に1セット、石家荘に1セットが稼働している可能性があります。当時、3台のGHH製の排煙機を輸入しましたが、それは水平型の3段式で、後にすべて交換されました。