システム圧力の増加、凝縮温度の変更、冷却能力の節約に関する議論

2015-06-15View Original

Thread Content

冷却能力を節約するために、システム圧力を上げ、凝縮温度を変更することについてご相談ください。たとえば、私のオリジナルの装置のシステム圧力は 1.0MPa、不活性ガスの割合が 95%、易凝縮性ガスの割合が 5% です。コンプレッサー圧力を1.2MPaに高めると、純正装置のシステム圧力が1.2MPaとなり、ガスの凝縮温度が下がり、冷却能力を節約できます。同時にコンプレッサーの負荷も増加します。機器の作動圧力上昇の影響を考慮しないと、圧縮機の負荷が増加し、冷凍負荷が低下します。 2つの変化はどうですか?
Reply #22015-06-15
圧力を上げると凝縮温度が上がるはずです。冷却能力は節約されず、一定量は残りますが、凝縮温度の上昇により間接的に冷凍機の循環作動流体の蒸発温度が上昇し、冷凍機のCOPが向上し、冷凍エネルギー消費量が減少します。コンプレッサー負荷の増加は主に圧縮比の変化に依存します。
Reply #32015-06-16
ガス圧力を上げて凝縮点温度を上げれば(少なくとも 40 度以上)、元のチラーを使用する必要はなくなり、従来の循環水を使用することで、この解決策が実現可能になります。 そうしないと、単に凝結点温度を上げるだけでは、チラーによって節約された少量の水では加圧作業のエネルギーコストを補うことができなくなります。 また、この種の混合ガス凝縮回収では、凝縮可能成分の圧力が低下するにつれて凝縮点が低くなるため、二次低温水凝縮器を省略することができず、通常ブースター溶液は使用されません。ただし、投稿者は回収率の問題を考慮することができます。いくつかの強化された熱伝達要素を使用すると、より多くの凝縮性ガスを回収できます。私は多くの医薬品溶媒の回収に対して同様のソリューションを実行してきました。ご興味がございましたら、サイトまでお問い合わせください。
Reply #42015-06-16
冷凍装置の冷却水量が節約され、冷凍負荷が軽減されるだけでなく、冷凍装置のコンプレッサー負荷も軽減されます。具体的な比較データが必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.