次亜塩素酸ナトリウム製造における塩素ガスバッファタンクは圧力容器か

2015-06-15View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。私の会社では次亜塩素酸ナトリウムを自社で製造しておりますが、危険物使用許可証の取得にあたり、圧力容器に関する資料の提出が必要となります。私のところで塩素を通す際の圧力はほとんどなく、ほとんどが0.02MPa未満です。時折特別な状況下で、塩素ガスが液アルカリに浸った塩素ガス配管を塞ぎ、圧力が上昇することがあります。私の安全弁の設計圧力は0.3MPaですが、これは圧力容器に該当するのでしょうか?(重要なのは、通常の使用圧力が0.02MPa未満だという点です)
Reply #22015-06-15
これは圧力容器の規定次第ですので、インターネットで検索してみてください。もし答えが見つからなければ、私がお手伝いします。
Reply #32015-07-27
塩素アルカリ企業が原料の塩素または液化された余剰塩素を使って次亜塩素酸ナトリウムを製造する場合でも、液塩素を気化させて次亜塩素酸ナトリウムを製造する場合でも、圧力容器であるべきであり、またそうでなければなりません。なぜですか? 1. 容規の規定によると、圧力容器かどうかは使用される作業圧力で判断し、0.10MPa(表圧)以上であれば圧力容器となる;圧力容器の種類は、設計圧力と容積の積で決まります。 投稿者によると、通常は0.02MPaだそうです。おそらく、あなた方の次亜塩素酸ナトリウムの生産能力が低いか、タワー式の製造方法を用いており、タンク式ではないのでしょう。釜式法では液面の影響で塩素ガスの圧力が高くなり、さらに後期の圧力も上昇して0.1MPaの規定を超えてしまう; 2. 一般的な塩素ガスの最高作動圧力は、プロセス技術面では0.1MPA以上と設定されることが多く、機器設計面でも同様である; 3. ご使用の装置に、塩素ガスバッファタンクの最高作動圧力を0.1以下に保つための信頼性の高い対策がある場合(例えば、防爆膜や正液封など)、圧力容器とは見なされません。その必要はないと思います。結局のところ、塩素は**化学物質**ですから。
Reply #42015-07-27
:ハンドシェイク:ハンドシェイク

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.