2015-06-16View Original

Thread Content

配管の静電気アースについて、正直よくわからないんですが、皆さん教えてもらえますか?ありがとうございます。配管の専門的な内容はあまりにもリアルで、見落としが生じやすいですね。
Reply #22015-06-16
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1364694&highlight=%BE%B2%B5%E7%BF%E7%BD%D3%CF%DF http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=955369&highlight=%BE%B2%B5%E7%BF%E7%BD%D3%CF%DF
Reply #32015-06-16
配管の静電気アースは本当に面倒で、アースするかどうかを判断しにくいです。具体的な基準はあるものの、まるで口ぐせのようだ。私は除外法を用いて、媒体の特性、圧力、流量、温度に基づき、アースが必要な配管を特定します。
Reply #42015-06-16
配管内の媒体の流速が過大で生じる静電気
Reply #52015-06-16
1. 液化石油ガス、可燃性ガス、可燃性液体の製造・貯蔵・積み下ろし用の設備、タンク、配管、機械装置、また、静電気を発生しやすい粉状・粒状の可燃性固体物質を空気を利用して乾燥させたり、混合したり、輸送したりするための設備や配管、さらには可燃性粉塵を捕集するバッグ型集塵装置などは、爆発の危険がある環境下では、設備や配管に静電気が容易に発生し蓄積されます。そのため、設計時に静電気対策として接地が求められている場合は、設計規定に従って確実に接地を行う必要があり、これによって静電気による火花が発生し、爆発事故が起こるのを防ぐのです。設計上の要求がない場合、その静電気防止用の接地の設置にあたっては、**現行の静電気防止用接地に関する規格や基準に従うだけでなく、以下の要件も満たす必要がある。1)静電気防止用の接地装置は、誘導雷防止用および電気機器用の接地装置と一緒に設置することができ、その接地抵抗値は、誘導雷防止用および電気機器用の接地に関する規定を満たしていなければならない;静電気防止用の接地装置としてのみ使用し、各接地体の接地抵抗値は設計規定に適合しなければならない。 2) 設備、機組、配管などの静電気防止用アース線は、別途アース体またはアース幹線に接続しなければならず、並列配管を除き、直列にアースすることはできない。 3) 静電気防止用アースの取り付けは、機器やユニットなどの固定アース端子またはボルトとM10mmで接続し、緩み止め装置を備え、電力複合グリスを塗布しなければならない。溶接端子を用いて接続する場合の配管の強度。接続ボルトは、小さくなったり、損傷したりしてはならない。 4) 金属フランジが金属ボルトまたはクリップで締め付けられている場合、別途スパークギャップ線を取り付ける必要はない。腐食環境下での取り付け前に、2つ以上のボルトとクランプの接続面を錆や油汚れから清掃し、緩み止めナットを装着する必要があります。 5) 爆発危険区域内の非金属製構造物上に平行に設置されている金属製配管同士の間隔が100mm未満の場合は、20mごとに金属線で跨接することが望ましい;金属配管が互いに交差する際の純距離が100mm未満の場合も、金属線による跨接を行うべきである。 6) 容量が50m3以上の貯蔵タンクでは、接地点は2か所以上設ける必要があり、また接地点同士の間隔は30mを超えてはならない。さらに、接地点はタンク底部の周囲に対称的に接地体と接続され、接地体は環状の閉回路を形成するように接続されなければならない。 7) 可燃性または易燃性の液体を貯蔵する浮動式タンクにおいて、避雷接地がない場合、タンクの底部とタンク本体との間には銅製の柔軟なワイヤーを用いて2か所以上スパークリング接続を行う必要があり、その断面積は25平方ミリメートル未満であってはならない。また、浮動式の電気測定装置に使用されるゲルマニウム製ケーブルは、地面に埋め込む長さが50メートル未満であってはならず、タンクに接続する部分ではアルミニウム製または金属製の外殻をタンク本体に確実に接続しなければならない。 8) 鉄筋コンクリート製の貯蔵タンクまたは貯槽において、その内壁に設置される静電気防止用接地導体は、取り付けられた金属管やケーブルと接続されるとともに、タンクや貯槽の外壁を経由して接地体に接続されなければならない。 9) 非金属製の配管(非導電性)、機器などの外壁に巻かれた金網などは、均等に巻き付け、確実にアース接続されなければならない。 10) 可燃性粉塵用のバッグ型集塵装置において、バッグ体に織り込まれた金属線の接地端子は接地されなければならない。 11) ベルト駆動の機器およびそのベルト用の静電気防止用アースブラシ、保護カバーは、すべて接地しなければならない。その表面に密着させる必要がある。2、高電位によって爆発が引き起こされる危険を防ぐため、爆発の危険がある環境で使用される金属製のパイプや配線、ケーブルのアルミ製部分、そして金属製の外殻などは、危険区域の入口付近で必ず接地しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.