波形伸縮継手の施工過程における取り付けでは、どのような点に注意すべきか
Thread Content
波形伸縮継手を用いた配管の適切な施工・設置は、配管システムの安全な運用を決定づけます。配管工事の基本要件は以下の通りであり、配管作業員の皆様のお役に立てば幸いです!1. 設置する前に、波形伸縮継手の型式、圧力、規格、および配管支持部の配置が設計要件を満たしているかを確認する必要がある。2. 配管支持部や支架を溶接する際は、スポット溶接や不完全な溶接をしてはならない。3、波形伸縮継手の取り付けにおける同軸度を確保するために、まず配管部分をしっかりと敷設し、その後、波形伸縮継手を取り付ける位置で、予備伸張後の補償器の長さと同じ長さの配管部分を切断します。そして波形伸縮継手を取り付けて溶接します。4、波形伸縮継手を変形させる方法で配管の取り付け誤差を補償してはならない。5、案内筒付きの取り付け方向は、媒体の流れ方向と一致していなければならないことに注意してください。6、2つの固定ブラケットの間には、軸方向型の波形伸縮継手を1つのみ取り付けることができる。7、天然ガス用マンホールに使用される波形伸縮継手は、バルブや配管ともフランジ接続であり、伸縮継手は一般的に水平な位置に設置され、その軸方向はバルブおよび配管の軸方向と一致していなければならない。取り付け時のずれは、フランジのボルトを調整したり波形管を変形させたりする方法ではなく、両端のボルト穴が正確に合致した後に溶接を行うこと。8、取り付け作業中は、溶接時のスパッタが波形管の表面に直接触れることを厳しく禁じ、波形管のどの部分でもアークを発生させて破壊したり、接地線を接続したりすることも厳しく禁じる。9、システムの圧力試験を行う前に、すべての固定ブラケット、ガイドブラケット、支持枠などは適切な位置に取り付けられていなければならない。10、取り付けが完了し、圧力試験を行う前には、輸送用の引き棒やリミットナットを必ず取り外すか緩めなければならない。これらの部品を圧力試験時の補償装置として使用してはならない。また、膨張継手のすべての可動部品が正常に機能しているかも確認する必要がある。11、ガス配管の圧力試験時には、補償器や配管の垂下を防ぐために一時的な支持架や支柱を設置するが、試験終了後には必ずこれらを取り外さなければならない。12、拘束のないタイプの波形伸縮継手を使用した配管の区分圧力試験時には、元の設計荷重に加えて内部圧力によるブラインドプレートの推力にも耐えられるよう、中間の固定支持架を補強する必要がある。これらの要求は、施工要項に関する配管設計書の条文に記載しておくことが望ましく、作業員が注意を払うよう促すためのものである。