常圧減圧・常圧減圧の初留塔底調整弁は、なぜ制御弁を使わずに手動操作器で調整するのか。

2015-06-16View Original

Thread Content

常圧減圧初留塔の底調整弁は、なぜ制御弁ではなく手動操作器を使って調整するのか。
Reply #22015-06-17
どういう意味?表現があまりはっきりしていません。もう少し詳しく教えてもらえますか?
Reply #32015-06-17
初留塔底の蒸気注入により液面が大きく変動する
Reply #42015-06-18
主に液面の不安定さが原因で変動が生じるのを恐れているのでしょう。タワー底部の液面には影響を与える要因が多く、大きな変動が起きやすいです。調節弁を使って自動制御する場合、PIDの設定が難しく、制御設計自体があまり合理的ではないようです。制御方法を調整すれば、ずっと安定します。ですから、ハンドコントローラーは非常に良い選択肢です。
Reply #52015-06-18
これは表現がちょっと。。。。。。初留塔の塔頂液位の変動はかなり激しいので、操業を開始した後、原料の状況に応じて徐々に自動調整していくことができます。初期段階では一般的に手動制御を用い、後期にはPIDで徐々に最適化していくのが良いでしょう。それは計装担当者の能力次第です。
Reply #62015-06-18
私の推測では、ハンドコントローラーは初留塔の底部液位を制御するものではなく、常圧炉の流量を制御するものだと思います。常圧炉には非常に安定した流量が必要です。
Reply #72015-06-22
液面が安定していれば、もちろん自動制御を使えますが、そうでなければ手動制御に切り替えるしかありません。
Reply #82015-06-23
初留塔底の手動操作装置は、初留塔底にある各熱交換プロセスの熱交換終温を調整するためのものであり、最終的な流量は常圧炉への給料として制御されます。1つのプロセス内では、前後に1組の自動制御弁のみを使用でき、そうでない場合は操作が大きく乱れ、深刻な場合にはシステムに過圧がかかって漏れが発生することになります。
Reply #92015-06-23
上の方の言う通り、制御バルブを使用する場合、計器に故障が発生した際(計器の結露や計器用空気の供給停止など)、タワー底部の熱交換器に大きな圧力がかかり、火災事故を引き起こす可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.