現場の累計量と中央制御の累計量の誤差の発生と除去

2015-06-16View Original

Thread Content

現場にはスクレーパー式流量計があり、電流信号を介して中央制御室に送信される(流量計にはパルス出力機能があるが、中央制御室にはパルス用カードがない)。スクレーパー式流量計の計器盤には累積表示があり、中央制御室にも流量の累積値が表示される。同時にゼロリセットが開始され、集計を見ると中央制御室では560M3が蓄積されていたのに対し、現場では543立方メートルしかなかった。測定範囲が一致し、瞬間流量も一致している。この累積誤差はどのようにして生じるのでしょうか?どうやって消すの? 個人的な理解では、見出しの累計タイミングが一致していないように思えます。例えば、ヘッダーは0.001秒で1回カウントされるが、センターコントロールは0.0001秒です。または、計測時間に誤差があり、表示値の0.001秒に対し、制御室では0.00099秒です。最も可能性が高いのは、電流伝送過程で生じるごくわずかな誤差であり、時間が経つにつれてそれが無限に拡大されて現れてくるのです。この累積誤差はなんとか消す方法はないのでしょうか。デジタル通信以外に他の方法はありますか?
Reply #22015-06-16
もし電流が安定しているなら、これが電流出力(またはカード側での受信値)のわずかな偏差です。その場合は、高精度のマルチメーター(信号発生器)を使って両方をチェックしてください。
Reply #32015-06-17
へへ、これはよくある問題で、変換誤差ですね。投稿者さんには現場での累計値を見るのはやめて、DCSの数値を基準にすることをお勧めします。現場の計器の累計値にこだわらない方がいいですよ。
Reply #42015-06-17
  この誤差は信号変換の過程で生じるものです。直接デジタル(パルス)通信以外は、排除することができない。   制御室に表示される信号は、デジタルからアナログへの変換とアナログからデジタルへの変換の2回の変換を経るため、誤差が生じるのは避けられない。時計を認識して音声で表示する以外に、特に良い方法はない。スクレーパーのような容積式の回転機械では、信号が発生してから累計値が表示されるまでがすべてデジタル値となるため、比較的正確だ。   可能であれば、制御室の信号表示の前に信号に係数を掛けることで、2か所での表示誤差を小さくすることができる。  
Reply #52015-06-17
私もこの現象に気づきましたが、この場合、DCSの累積流量の方が正確なのでしょうか、それとも現場の計器の方が正確なのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.